S7 300 geht in Stop , wenn MPI kabel zum PC angeschlossen wird !

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@TE
Probier mal aus, was passiert, wenn Du Deinen Laptop ans Netz hängst, bevor Du ihn an die SPS ansteckst. Vielleicht hat Dein Rechner irgendeine Spannung auf dem Gehäuse, die sich dann über die CPU entlädt.

Und schau mal, ob deine CPU vernünftig geerdet ist. Bei den aktuellen CPUs gibt es einen Schieber mit die CPU mit der Tragschiene verbunden wird. Die Tragschiene sollte mit 6mm² mit dem Potentialausgleich verbunden sein.
Ggf. mal den Schleifenwiederstand der Zuleitung messen. Ich tippe auch auf irgendwelche Ausgleichsströme.

Gruß
Dieter
 
ok danke erstmal für die tips, sps-profi konnte mir erstmal nicht weiterhelfen, muss mich also alleine durchschlagen , bin aber an der sache dran, melde mich wenn ich was unternommen habe .... leider haben andere anlagen vorran....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also woran es liegen könnte ist, dass in der mpi-schnittstelle auch 2 profibuskabel hängen und in der profibusschn. geht ein kabel ab (aber das spielt wohl keine rolle) . aber trotzdem bin ich mal an einer anderen anlage an die profibus-schnittstelle gegangen und es ging auch...:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt interessiert es mich aber, weil 2 Profibuskabel auf der MPI-Schnittstelle (Könnten ja tatsächlich auch MPI sein, aber zwei?) und ein Profibuskabel auf der Profibusschnittstelle, dass aber unwichtig ist?!

- was für eine CPU hast Du eigentlich?
- wie ist (eventuell) die "MPI"-Schnittstelle parametriert?
 
die ganze anlage ist über profibus dp ausgelegt, so auf der cpu S7/300 (315) . linke seite (MPI/DP) schnittstelle 2 Profibusabgänge Abschlusswiderstand off, rechte Seite Profibusschnittstelle ein Profibuskabel Abschlusswider. ON. Dann noch ein PC mit SoftSPS Profibussteckkarte mit Abschlusswiderstand OFF. Wie die MPI Schnittstelle parametriert ist , weiß ich nicht! Wie bekomm ich das raus?
 
Hi,

also ich würd mir erstmal die Hardwarekonfiguration deiner CPU anschauen... hier siehst du wie die Schnittstelle parametriert ist. MPI oder Profibus. Es kommt auf den Typ der CPU an... bei manchen kann man das umstellen. Als nächsten Punkt würde ich mal die Geschwindigkeit mit der der Bus gefahren wird betrachten. Auch schon des öfteren gesehen... man fährt eine höhere Geschwindigkeit (Standard 1,5Mbit) und dann knallt das auch schön wenn du mit deinem MPI/Profibus-Adapter dran gehst...

Nur mal so als Idee...

Gruß
PhilippL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

also ich würd mir erstmal die Hardwarekonfiguration deiner CPU anschauen... hier siehst du wie die Schnittstelle parametriert ist. MPI oder Profibus. Es kommt auf den Typ der CPU an... bei manchen kann man das umstellen. Als nächsten Punkt würde ich mal die Geschwindigkeit mit der der Bus gefahren wird betrachten. Auch schon des öfteren gesehen... man fährt eine höhere Geschwindigkeit (Standard 1,5Mbit) und dann knallt das auch schön wenn du mit deinem MPI/Profibus-Adapter dran gehst...

Nur mal so als Idee...

Gruß
PhilippL

Genau darauf wollte ich hinaus ...
 
Warum? Ist die Maschine noch in der Gewährleistung?

nein keine Gewährleistung mehr, also die haben hier das Projekt einfach nicht mit gekauft , keine Ahnung was das mehr gekostet hätte, außerdem gabs ein ewigen rechtsstreit und wenn jetzt programmtechnisch was an der anlage gemacht werden soll , kann es eigentlich nur die Firma machen . Die Anlage besteht aus der S7300 , die ist wohl für die 20 Antriebe zuständig unter anderem und dann stehn da noch 2 Anlagen PC , auf dem einen läuft VISCO (SoftSPS) verbunden über Profibus Schnittstelle und verbunden über LAN mit dem anderen PC , dort läuft Labview für die Kameraauswertung usw..... , und ich soll da nun Änderungen vornehmen, ich glaube , da hab ich keine Chance, zumal ich VISCO nicht kenne....

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mal ganz ehrlich: Wenn Du das Projekt nicht hast, dann lohnt es sich eigentlich auch nicht, in die Steuerung zu gucken. Ohne Symbolik guckst Du da rein, wie das sprichwörtlich Schwein ins Uhrwerk.
 
mehr oder weniger , wir haben schon die unterlagen und symbole der Ein und Ausgänge , man müsste die Symboltabelle nachtragen , würde ich mal so 1 bis 2 Tage veranschlagen ;) , ach hier sollen ganz andere dinge gemacht werden , wie servomotoren alleine reparieren , kaum zu glauben oder ohne einstellungssoftware....
 
Ist das wirklich so eine billige Programmierung, das das Nachtragen der E/A's in der Symboltabelle reicht?

Meinst Du nicht auch, das Bausteine mit Var-Input/Output/IN-OUT/Stat und temp - Variablen versehen sind? Da nützt Dir die Symboltabelle gar nichts. Was ist mit den Merkern?
Ich würde das als Himmelfahrts-Kommando bezeichnen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
*ACK*
Es wird Dir auf keinen Fall reichen, die Symbole für die Ein- und Ausgänge zu haben. Wenn dann noch Netzwerkkommunikation dabei ist, von der Du keine Doku hast, ist das so, als wolltest Du ohne Schaltplan eine Schaltschrank umbauen.
 
.. komme bei der anlage eh nicht rauf .. die aufgabe war z.b. ein Antrieb, ca 100ms zu verzögern, weil ein Greifer vermutlich mehr zeit braucht , damit das rohr korekt positioniert ist , ich glaub auch nicht , dass das so einfach ist, aber symboltabelle nachtragen wäre ja schonmal ein anfang...
 