WinCC Flex Runtime SPS verbinden

Benni89

Level-1
Beiträge
153
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe momentan ein Laptop von meiner Firma hier wo Step 7 und WinCC Flex 2008 Sp2 drauf ist.

Nun wollte Ich zuhause damit immer etwas üben.

Vorhaben:

Sps mit PlcSim Simulieren

WinCC Runtime (Laptop ist dann das Panel) (Laptopmonitor Step7, Externer Monitor=Runtime)

würde es aber gerne so einstellen das ich ggf. mir auch mal eine echte CPU über Mpi an dem Laptop anschließen und der Laptop auch dann als Visualisierung fungiert.


Mein Problem ist nun das ich bei WinCC einfach Pc-Runtime wähle diese dann aber nicht auf den MPI verbindung im Step7 Manager raufpacken kann

in wincc steht dann (Verbindung1, Simatic 300/400) aber kann die steuerung nicht wählen.

Habe ich nun ein Richtiges Panel in der Firma da bekomme Ich das hin. Denke es scheitert nur daran, dass ich den PC nicht auf mpi gelegt bekomme.

evtl hat da wer ein Tutorial oder tipp

Hab momentan keine cpu und Panel zur hand

Vielen Dank und ein schönes Wochenende
 
Hi,

Du musst auch erst im Step7 Hardwaremanager eine Karte (Ethernet, MPI, DP) einfügen.

Gruss Daniel
 
Du musst in der WinFlex Projektierung die Verbindung zu der CPU einrichten.
Wenn das PLC und Wincccflex Projekt sind ist das relativ einfach.
In Winflex "Verbinungen" anwählen und dann die CPU auswählen.


bike
 
Also hab mein Projekt im S7 Manager

Dort hab ich eine CPU eine Verbindung (MPI)
im OB1 hab ich ein kleines Programm E124.0 & E124.1 = A0.0
Funktioniert auch im PLCSim.

Dann hab ich WinCC Flex geöffnet dort ein neues Projekt erstellt (PC Runtime gewählt)

Danach das S7 Proekt hinzugefügt

Dann hatte ich im Step7 Projekt nachher auch noch ein Bediengerät dies hat aber keine anschlüsse um es bei dem NetPro anzubinden

denke das wird mein problem sein?

Unter PG Schnittstelle habe ich PLCSim(MPI)

Bei winCC siehts nun so aus unter Verbindungen:

Name Aktiv Kommunikationstreiber Station
Verbindung1 Ein Simatic S7 300/400 Keine Station (bietet mir auch keine an)


WinCC Flex Runtime
Schnittstelle: MPI/DP____________Station

Bediengerät
Typ: Simatic
Baudrate:187500
Adresse:1
Zugangsbunkt: S7Online
Einziger Master am Bus nicht angeklickt

Netzwerk:
Profil: MPI
Höchste Stationsadr.: 31
Anzahl der Master:1

Steuerung:
Adresse:2
Steckplatz:0
Baugruppenträger:2

Zyklischer Betrieb angeklickt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
....
Dann hab ich WinCC Flex geöffnet dort ein neues Projekt erstellt (PC Runtime gewählt)
Danach das S7 Proekt hinzugefügt
Dann hatte ich im Step7 Projekt nachher auch noch ein Bediengerät dies hat aber keine anschlüsse um es bei dem NetPro anzubinden

Keine Station (bietet mir auch keine an)

...

Im S7-Manager dein Panel (nicht als RunTime) als Station im gleichem Projekt einfügen, dieses dann anklicken/öffnen. Dann muss dir in flex unter Verbindungen auch die S7 als Verbindungspartner angeboten werden.
Die Projeketierung für dein Panel kannst du dann von flex aus als Runtime laufen lassen, die Verbindung zu PLCsim wird dann z.B. über MPI aufgebaut.
 
okay also wähle ich mir irgendein Panel wie das TP177B Color. kann ich denn Irgendwie auch dann auswählen das ich die auflösung von dem Monitor haben möchte und nicht nur so ein kleines fenster?
 
Sorry aber bin da echt so blöd zu hab nun von (PC Runtime) auf Panel PC geändert ist das gleich in grün -.-
 
Wie dalbi bereits in Beitrag #2 schrieb:
dein Bediengerät hat keine projektierte Schnittstelle ! Die musst du einfügen im S-Man für der HMI-Station
 