Hallo Leute,

ich habe da ein eigenartiges Verhalten.

Ich habe eine ISO-over-TCP Verbindung parametrisiert. Partner und eigene IP und TSAP mit NETPRO eingegeben und ausprobiert, war alles in Ordnung.
Dann mußte ich die TSAP und die IP der eigene Station, des CP343-1 ändern. Die geänderte IP wurde übernommen, aber der CP sendet immernoch mit dem alten TSAP, der wurde nicht übernommen.

Ich habe schon den CP getauscht, die Konfiguration mehrmals übertragen, allerdings nur in der Hardwareconfiguration. Im NETPRO wird das Icon zum Übertragen auch nach dem Speichern und übersetzten nicht Aktiv. Und Stromlos habe ich auch alles gemacht. Kein Erfolg.


Muß ich die Konfiguration auch im NETPRO übertragen? wenn ja wie wird das entsprechende Icon aktiv?

WAS habe ich falschgemacht/kann ich noch tun?

Vielen Dank für Eure Hilfe, Holger
 
Normalerweise im Netpro Speichern und Übersetzen.
Wenn keine Fehler kommen sollte der Download funktionieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich würde die HW-Konfig laden.
Dann Netpro öffnen speichern und übersetzen.
Dann die CPU markieren und Zielsystem -> Laden im aktuellen Projekt-> Markierte Station
Dann Zielsystem -> Laden im aktuellen Projekt -> Verbindungen+Netzübergänge
Dann, ganz wichtig CPU Stop + CP Stop und wieder starten

Dann sollte es gehen
Gruß
Move
 
Hallo an Alle @ Geb, Move, Zefix,

Vielen Dank für Eure Antworten. Die haben mir gute Denkanstöße geliefert.

Gelöst habe ich es wie Folgt:
Die Verbindung Parametriert, dh den neuen TSAP eingetragen und abgespeichert/übersetzt. Dann Netpro geschlossen und wieder aufgemacht. Und siehe da die Icons zum Übertragen waren aktiv und ich konnte den TSAP ohne Probleme Übertragen.

Vielen Dank nochmal an alle, Holger
 