Servus, ich habe eine Fernwartung über einen VPN Tunnel mit einer Maschine hergestellt. Ich bin mit dem Modul über E-Catcher verbunden. Soweit alles Palletti, nur wenn ich als PG Schnittstelle den TCP TAP Adapter auswähle, komme ich nicht auf die Steuerung. Lt. Hersteller muss in der HW Konfig nichts geändert werden, weil VPN. Woran kann es scheitern?


Im Vorraus Danke
 
Wenn in der Hardware Konfiguration nichts geändert werden muss, dann gehe ich davon aus das die Endgeräte direkt über die IP-Adresse ansprechbar sind. Ist die Steuerung anpingbar?

Wie erfolgt der Zugriff? Über "erreichbare Teilnehmer anzeigen" oder "On-/Offline" im Projekt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn in der Hardware Konfiguration nichts geändert werden muss, dann gehe ich davon aus das die Endgeräte direkt über die IP-Adresse ansprechbar sind. Ist die Steuerung anpingbar?

Wie erfolgt der Zugriff? Über "erreichbare Teilnehmer anzeigen" oder "On-/Offline" im Projekt?

Ein Ping funktioniert nicht, ich bin aber mit dem Telemodul verbunden, dieses über MPI mit der -Steuerung
 
Handelt es um ein Ewon Router und Talk2M ?
In den Fall muss der Ewon Routers IP Adresse als Router/Gateway eingetragen werden in den HW Config auf der S7 CPU.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Handelt es um ein Ewon Router und Talk2M ?
In den Fall muss der Ewon Routers IP Adresse als Router/Gateway eingetragen werden in den HW Config auf der S7 CPU.

Nein, der TE hat die Steuerung über MPI verbunden. Übrigens bei der Verwendung von TCP/IP und Netzübergängen muss der Router immer als Gateway eingetragen werden - egal was für ein Router zum Einsatz kommt...


@Servernexus: Du hast also ein VPN zu einem Router/Gerät verbunden, das Du als MPI-Gateway verwendest. D.h. auf deinem Rechner hast Du ja einen Treiber installiert, der eine virtuelle MPI-Schnittstelle oder einen Direktzugang zur MPI-Schnittstelle des Gateway zur Verfügung stellt. Da Du etwas von einem TCP TAP Adapter schreibst, gehe ich von letzerem aus.

Ich würde erwarten, das man irgendwo in der Konfiguration dieses Treibers die IP-Adresse des MPI-Gateways oder Routers an der Maschine als Zielpunkt einstellt. Hast Du das schon gemacht? Weil sonst hast Du keine Verbindung zwischen Gateway/Router und dem Treiber.
 
Hast Du den gleichen IP-Kreis (z.B. 192.168.0.x) für beide Seiten, sprich CPU-Netzwerk (z. B. 192.168.0.10) und PG-Netzwerk (z. B. 192.168.0.20)?

Überlagern sich IP-Adressen / doppelt vergeben?

Deinem PG musst Du schon sagen welchen Teilnehmer Du erreichen willst!

Hast Du eine PG/PC-Zuordnung in Deinem Projekt, damit Dein System weiß wo es steht und wie die Netzwerkstrukturen bezüglich des routings sind?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Telemodul---->MPI: ( SUB-D ? oder ein TCP/IP--MPI Umsetzer?)

Sollte das Gerät die MPI-Schnittstelle onboard haben,
dann startet man meistens ne Software, die eine virtuelle COM-Schnittstelle bereitstellt. Den MPI-Adapter in der PG/PC-Schnittstelle
auswählen. Der Com-Port wäre dann der virtuelle
 