Distibuted Safety FB190

HannesIVA

Level-1
Beiträge
68
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich versuche gerade die ersten Schritte mit Distributed Safety. Der FB190 dient der Auswertung von 2 Eingängen einer 4/8F-DI ET200s auf Diskrepanz. D.h. Die Zustände der Eingänge müssen innerhalb einer Zeit gleich werden. Ich habe einen Wechsler angeschlossen (Handbuch ET200s, F-Module, Seite 7-73) und die Parameter auf 2 von 2 Auswertung antivalent wie im Handbuch eingestellt. Der FB ist wie in der Hilfe beschrieben programmiert. Eingang 1 ist E36.0 (Kanal 0/Öffner). Der zweite Pfad liegt auf Kanal 4. Welche Adresse hat in diesem Fall der Kanal 4?
 
Bei 2v2 Auswertung ist das in etwa so
E 36.0 / E 36.4 ==> Kanal 1
E 36.1 / E 36.5 ==> Kanal 2
E 36.2 / E 36.6 ==> Kanal 3
E 36.3 / E 36.7 ==> Kanal 4
 
In der Hilfe wird die Beschaltung des FB 190 erklärt. Hier wird einmal der Eingang E36.0 Öffner auf den FB (IN1) geschaltet und der Eingang E X.X Schließer mit dem QBAD-Signal der F-DI verodert und negiert auf IN2 gelegt. Wenn ich beide Eingänge mit dem Nutzsignal E36.0 (niedriges Halbbyte) belege, sind die Eingänge nie gleich und mein Ausgang Q wird nie 1. Oder liege ich irgenwie prinzipiell daneben?
 
Nein, der FB 190 ist dafür da, wenn du zwei Einkanalige Sensoren auswerten willst.

Schließt du einen Zweikanaligen Sensor an das Eingangsmodul an, wird die Diskrepanzüberwachung direkt vom Eingangsmodul übernommen! (Deswegen kann man da auch die Diskrepanzzeit einstellen)

Bei einem Diskrepanzfehler geht die SF-LED an und das Modul wird passiviert.
 
Heißt das dann das ich in diesem Fall den FB190 gar nicht brauche und direkt auf die Meldung der F-DI zurückgreifen kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jep, du kannst direkt den Eingang **.0 im F-Programm nutzen.

Denke jedoch daran, dass die Baugruppen auch wieder depassiviert werden müssen. (Bit setzen oder ACK-GLOB nutzen)

Der Nachteil an der Geschichte ist, dass du im Grunde nur ein Sammelfehler von der Baugruppe bekommst. Eine Unterscheidung Diskrepanz/Kurzschuss usw. kann man so schnell nicht erreichen (Eventuell mit der SZL?)

Und wenn du das ausprobierst, denke daran das bei der antivalenten Sensorkonfiguration immer ein Kanal aktiv sein muss, sonst meldet die BG direkt einen Fehler.
 