Hi Leute,
habe hier ein Problem mit einer CPU und ich brauche eine Liste mit sämtlichen Ereignis-IDs die es gibt. Der Kunde hat mir nur die ID gegeben und jetzt soll ich das gebacken kriegen...Habe überall schon im Netz nach dieser Liste gesucht aber ich finde sie nicht. Danke schonmal vorab für eure Hilfe!

lg marsi
 
Hallo,

ich bekomme leider immer 2 Ereignisse die dort nicht aufgeführt sind.

[SIZE=-1]Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# EA18[/SIZE] [SIZE=-1]Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werden angezeigt.[/SIZE] [SIZE=-1]Ereignis-ID: 16# EA18[/SIZE] [SIZE=-1]OB: 16# 00[/SIZE] [SIZE=-1]PK: 16# 0F[/SIZE] [SIZE=-1]DatID 1/ 2: 16# E5 04[/SIZE] [SIZE=-1]Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 0000 00C9 0000[/SIZE] [SIZE=-1]externer Fehler, gehendes Ereignis[/SIZE] [SIZE=-1]11:37:43.081 23.09.2012[/SIZE]
[SIZE=-1]Ereignis 4 von 100: Ereignis-ID 16# E004[/SIZE] [SIZE=-1]Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werden angezeigt.[/SIZE] [SIZE=-1]Ereignis-ID: 16# E004[/SIZE] [SIZE=-1]OB: 16# 00[/SIZE] [SIZE=-1]PK: 16# 14[/SIZE] [SIZE=-1]DatID 1/ 2: 16# 07 30[/SIZE] [SIZE=-1]Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 1006 00C9 00FF[/SIZE] [SIZE=-1]gehendes Ereignis[/SIZE] 11:37:43.081 23.09.2012

Habe schon herausgefunden, dass es irgendwas mit der Adressierung zu tun hat. Sobald ich nur die CPU 318-2 und eine IM projektiere läuft die CPU. Sobald aber die erste 32DI Karte auf der IM Projektiere kommen diese Ereignisse. Die Eingänge sind mit 10 -13 festgelegt. Sobald ich diese auf z.B. 100-103 ändere Funktioniert es. Leider ist das keine Option, da ich feste Vorgaben habe. Kann mir einer was zu dieses Phänomen sagen?

 
Ist das eine Speed7 von VIPA? Dann solltest du vielleicht bei VIPA nachfragen, kommt mit irgendwie bekannt vor. Funktioniert denn irgend etwas nicht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

die [SIZE=-1]Ereignis-ID 16# E004[/SIZE] kommt mir auch bekannt vor. Das hatte ich schon ein Paar mal nachdem man die HW Config übertragen hatte. Dann kam der Fehler und die CPU lies sich nicht starten. Abhilfe: 24V aus kurz warten wieder ON und schon lief es.
 
Ja ist eine VIPA Speed7.

Spannungslos habe ich schon ein paar mal gemacht, sowie urlöschen und FW-Reset.



Die beiden Fehler Treten auf sobald eine Dezentrale Peripherie projektiert ist.
Projektiere ich nur die CPU ist alles gut.
Projektiere ich CPU und eine IM ist auch alles gut.
Projektiere ich CPU und eine IM + eine 32DI karte tritt der Fehler auf.


Ich habe irgendwie herausgelesen, dass das Ereignis 16#E004 mit dem Adressbereich zu tun hat, daher habe ich mal mit den Adressen der 32DI karte gespielt.


Projektiere ich CPU und IM + 32DI mit den Eingangsadressen 100 – 103 (statt 10 -13) läuft es auch.


Die CPU schein also irgendwie Probleme mit einigen Adressbereichen zu haben. Hab da ein Wenig herumgespielt. EB 20-23 z.B. Funktioniert auch wieder.
 
Gib doch mal bitte etwas genauer an, was du für eine VIPA Speed7 und was für einen IM du verwendest.

Die Fehlermeldungen deuten eine Doppeladressierung von lokaler Peripherie und einer am Profibus-Master angebundenen Peripherie an.

Fehlermeldungen laut Handbuch einer VIPA-Speed7-CPU:
0xE004 Mehrfach-Parametrierung einer Peripherieadresse
Zinfo1: Peripherie-Adresse
Zinfo2: Steckplatz
0xE018 Fehler beim Mappen der Master-Peripherie
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
verwendet ist:

VIPA CPU 315-2AG12

und

VIPA IM 353-1DP01

an der CPU ist noch eine DI16 auf der die Adressen 0-1 Projektiert sind.
Wenn ich einen Adressbereich benutzen möchte, der bereits benutz wird, dann gibt es doch eine Fehlermeldung und es wird die nächst mögliche Adresse genommen? Also dürfe es doch Theoretisch keine Doppeladressierung geben... Und die 2 Karten kann ich noch ganz gut überblicken um zu wissen, dass das nicht der Fall ist. :ROFLMAO:

Ich hoffe nur, dass die CPU nicht defekt ist. Ich sitze nämlich gerade irgendwo in China, weshalb ich auch gleich Feierabend machen werde :)
 
Gib doch noch bitte mal die FW-Version der CPU an.
Und vielleicht noch das bis auf die HW-Konfig abgespeckte Projekt ;-)

Kannst du vielleicht die Webseite der CPU posten.
(falls du nicht per Ethernet projektierst lässt sich diese über eine MMC abholen. Hierzu eine Textdatei mit dem Namen "vipa_cmd.mmc" oder "autoexec.cmd" mit folgendem Inhalt auf eine MMC packen:
Code:
CMD_START
WEBPAGE
CMD_END
Anschließend die MMC bei gestoppter CPU in die CPU stecken, dann sollte das Kommando ausgeführt werden. Anschließend findet sich die Webpage als "WEBPAGE.HTM" auf der Karte.)
 
Zuletzt bearbeitet:
HW Kofig hab ich angehängt.

Bin mir sicher sicher ob du mit Website das hier meinst:

Speed7
CPU with Ethernet-PG/OP
Slot 100
VIPA 315-2AG12 V3.5.5.0 Px000078.pkg, SERIALNUMBER 04547
SUPPORTDATA : PRODUCT V3550, HARDWARE V0116, 5679G-V11 , HX000026.110 , Bx000227 V6550, Ax000086 V1210, fx000007.wld V1140, FlashFileSystem : V102
Memorysizes (Bytes): LoadMem : 2097152, WorkMemCode : 524288, WorkMemData : 524288
OnBoardEthernet : MacAddress :, IP-Address : 192.168.0.2, SubnetMask : 255.255.255.0, Gateway : 192.168.0.2
Cpu state : Stop
FunctionRS485 X2/COM1: MPI
FunctionRS485 X3/COM2: DPM-async
Cycletime [microseconds] : min=0 cur=502 ave=500 max=710
ArmLoad [percent] : cur=5, max=80
PowerCycleHxRetries : 2, 0, 0, 0, 0
AutoCompress activated

Slot 201
VIPA 342-1DA70 V3.3.0 Px000062.pkg, SUPPORTDATA : PRODUCT V3300, BB000218 V5300, AB000068 V4170,
ModuleType CB2C0010
Cycletime [microseconds] : min=6000 cur=8000 ave=7000 max=14000 cnt=2324

Standard Bus P-Mode, BaudRate Read Mode2 , BaudRate Write Mode3
Rack 0 /Slot 4 : ModuleType 9FC2 : Digital Input16
Baseaddress Input 0
Rack 0 /Slot 5 : ModuleType AFD0 : Digital Output16
Baseaddress Output 0
Rack 0 /Slot 6 : ModuleType 15C5 : Analog Input 8
Baseaddress Input 432
Rack 0 /Slot 7 : ModuleType 15C5 : Analog Input 8
Baseaddress Input 464


For more information about speed7 technology and products
visit www.speed7.com and www.vipa.de



dort steht auch V3.5.5.0
 

Anhänge

  • Hw-konfi.zip
    3 MB · Aufrufe: 2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe die obige HW-Konfig mal etwas abgespeckt und dann nachgestellt:
  • CPU VIPA 315-2AG12 mit identischer FW
  • DI 321-1BH01 (E-Adr 0..1)
  • DO 322-1BH01 (A-Adr 0..1)
  • Koppler VIPA 353-1DP01 (DP-Adr 12)
  • DI 321-1BL00 (E-Adr 10..13)
  • DO 322-1BH01 (A-Adr 10..11)
In der Form kann ich den Fehler nicht nachstellen - läuft alles prima.

Wenn ich in den reduzierten Aufbau deine vollständige Konfig einspiele, ist (abgesehen von verschiedenen anderen Fehlern wg. fehlender Module) der Fehler auch nicht herzubekommen.
Allerdings ist mir erst jetzt aufgefallen, dass die bei dem VIPA-spezifischen Fehler E004 eingetragene Adresse die 0x1006 ist - das ist dezimal 4102 und somit eine Adresse des PAC32.

Sorry wenn's nicht weiterhilft!
 
Es hilft jedenfalls schon mal zu wissen, dass meine HW-Konfig bei anderer Hardware funktioniert. :)

Wenn ich das PAC Rausnehme und nur eine DI32 Karte auf der IM (12) habe, dann kommen auch andere Zusatzinformationen, auch wenn ich die Adressen Dort ändere. (siehe Anhang)
 

Anhänge

  • Diagnose.txt
    37,7 KB · Aufrufe: 19
Also mich irritiert, dass jetzt bei den Ereignis-IDs 8 und 10 in deinem Diagnose-Puffer Adressen vermerkt sind, die es in deiner HW-Konfig überhaupt nicht gibt.
bei ID 8: 0x000E = 14 dez.
bei ID 10: 0x0098 = 152 dez.

Wahrscheinlich hast du an Adressen gedreht, falls nicht, dann kann ich jetzt nur vermuten, entweder
  • Die HW-Konfig ist irgendwie lädiert, da würde eine komplettes Neu-Erstellen der HW-Konfig helfen (ich hatte schon mal ein defektes Simatic-Projekt) - in der von dir eingestellten HW-Konfig sind ja keine Systemdatenbausteine enthalten, ich hatte deshalb neu "Speichern und Übersetzen" im HW-Konfigurator gemacht
  • Das GSD-File der 353-1DP01 auf deinem System hat einen "Schaden" (bei mir war das schon drauf, deshalb wurde beim Übersetzen auch das lokale GSD verwendet)
  • Die CPU ist defekt
Ich würden nochmal probieren ein neues Projekt anzulegen (nichts umkopieren aus dem alten!), allein aus CPU und Koppler mit minimaler Peripherie.
Evtl. das GSD-File für den 353-1DP01 nochmal neu ziehen von der VIPA-Website und neu installieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe schon einmal ein neues Projekt angelegt und alles neu eingefügt, leider ohne Erfolg.
Ich hab heute auch von meinem Chef gehört, dass eine neue CPU auf dem Weg aus Peking ist. Hoffentlich ist der Chinesische express auch schnell :)

Werde morgen nochmal versuchen die GSD neu runterzuladen, hier ist es nun 22Uhr und langsam Bettzeit :)

EDIT:

Ich hab nun die GSD-Dateien neu runtergeladen und Installiert, ein neues Projekt angelegt und die Hardware neu gebastelt. Ohne Besserung.
Wäre auch ein großer Zufall gewesen, dann hätte auch die GSD des PAC defekt sein müssen, ich habe es nämlich auch schon ohne IM und nur mit dem PAC probiert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Tut mir leid, dass ich mich nicht mehr gemeldet hab um zu berichten, was daraus geworden ist.

Am 28.09. kam dann die neue CPU aus Peking, und dann musste alles ganz schnell gehen, damit ich meinen Flug noch erwische.
Nun sitze ich wieder im Büro und gerade fiel mir ein, dass ich euch gar nicht darüber informiert habe, was nun des Rätsels Lösung war :)

Ganz simpel: CPU defekt... :-/

Als die neue eingebaut war, lief es plötzlich. Schade, dass das ausgerechtet in irgendeiner Provinz in China passieren muss. Ist aber noch alles gut gegangen :)

Ich danke euch für eure Hilfe und Ratschläge, ich konnte meinen Horizont mal wieder ein wenig erweitern.
 
Zurück