IM 151-7 an 313-C-DP Fehler.

Ralf110666

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine IM151-7 Stuerung über DP mit einer 313-C als Master Verbunden. Slave und Master melden Fehler.

Sowohl am Master als auch am Slave:
SF =leuchtet
BF= blinkt

Hardware Diagnose:

DP Slave durchgestrichen E2045 DP1 (4)
Hardware Soll /Ist Abweichung.

Habe die Hardware kontrolliert, die parametrierten Module entsprechen der installierten Hardware.
Wo könnte dieser Fehler herkommen?

Gruß Ralf
 
Gleiches Vorgehen wie immer:
Busadressen kontrollieren, Abschlusswiderstände kontrollieren, Stecker kontrollieren und ggf nacheinander alles - einschließlich Kabel - austauschen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was heißt hier installierte Hardware,
die IM151-7 ist eine Steuerung, und als solche ein I-Slave.

Was da an Hardware dransteckt ist vom Profibus her betrachtet total egal.

Mfg
Manuel
 
Hallo Manuel,

naja, wenn ich mit dem PG auf die Schnittstelle gehe und die Hardwarediganose ausführe und mir dann gemeldet wird Hardware Soll / Ist Abweichung dann gehe ich davon aus das das system meckert weil die projektierte Hardware nicht mit der installierten übereinstimmt, dies ist aber nicht der Fall.

Der Busfehler lag jedoch an der Kabelverbindung (die Pfeile auf den Easycon Steckern sind verwirrend :) )...allerdings ist der SF noch da und die CPU´s gehen in Stop.

Gruß Ralf
 
wie sieht deine Hardware-Projektierung überhaupt aus ?
Hast du im Projekt für die 313 eine Station angelegt und eine für die IM151-7 und die Slave-Station als "bereits projektierte Station" bei der Master-Station eingefügt und mit dem Bus verbunden ?
 
Der Busfehler lag jedoch an der Kabelverbindung (die Pfeile auf den Easycon Steckern sind verwirrend :) )
Davon können wir konkludieren:
1. Der Datenaustausch zwischen die zwei CPUs hat nie vorher funktioniert (wäre schön wenn dies in ersten Eintrag klar gemacht war. Da ist ein Riesenunterschied zwischen "es hat nie funktioniert", und "es hat vorher funktioniert, aber jetzt nicht").
2. Du hast nicht alzuviel Erfahrung mit S7 und/oder Profibus.
Hast du ein Beispielprojekt von den Master/Slave Datenaustausch gefolgt ?

...allerdings ist der SF noch da und die CPU´s gehen in Stop.
In solche Fällen, immer den Diagnose Puffer untersuchen.
Wenn der Fehler dann nicht ganz offenbar ist, dann den gesamte Diagnose Puffer von beide CPUs hier posten.
 
Ok versuche mal die Daten zu sammeln.
Leider hab ich am PG kein Internet und muss die Daten erstmal hier auf diese Maschine bekommen.
Profibus hab ich schon ein paar mal gemacht aber nicht mit I-Slaves und meist mit Vipa.

@Jesper: Es hat nie funktioniert.

Inzwischen Läuft der Master und 2 Slaves. Der dritte Slave zickt noch rum. Zeigt mir Fehler am PM an, Versorgungsspannung ist allerdings da.

Gruß Ralf
 
... Zeigt mir Fehler am PM an, Versorgungsspannung ist allerdings da.

Gruß Ralf

Prüfe hier mal:
- Eingesetzte Module auf Richtigkeit (DI in HW-Konfig = DI im Aufbau)
- Bestellnummern der Module (xxx1BD01-0AB0 HW-Konfig = xxx1BD01-0AB0 im Aufbau)
- Evtl. Sicherung ok im PM
- Endplatte an ET200S gesteckt?

Eine online-Ansicht der HW-Konfig wäre wirklich nicht schlecht;)

MfG
MK
 
Guten Morgen,

hier ein paar Bilder.
Master.jpgNet.jpgRudder_Fail.jpgRudder_Fail2.jpgSlave.jpg
Diagnosepuffer der Baugruppe IM151-7 CPU
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 151-7AA20-0AB0 Hardware 1
- - - Firmware V 2.6.11
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 0.22.0
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2

Seriennummer: S C-C2VK88782012

Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
14:57:09.693 13.02.1994

Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
14:57:09.691 13.02.1994

Ereignis 3 von 10: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
14:57:08.358 13.02.1994

Ereignis 4 von 10: Ereignis-ID 16# 5371
Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master
Steckplatz des DP-Masters: 2
Anzahl der dezentralen Stationen: 0
kommendes Ereignis
14:56:55.511 13.02.1994

Ereignis 5 von 10: Ereignis-ID 16# 4304
STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
14:56:40.017 13.02.1994

Ereignis 6 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
14:55:11.385 13.02.1994

Ereignis 7 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch Stopschalter-Bedienung
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
14:55:11.383 13.02.1994

Ereignis 8 von 10: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: STOP durch Stopschalter-Bedienung
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
14:55:10.040 13.02.1994

Ereignis 9 von 10: Ereignis-ID 16# 4303
STOP durch Stopschalter-Bedienung
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
14:55:09.315 13.02.1994

Ereignis 10 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
14:54:44.473 13.02.1994


Bis auf diesen Slave (Adresse 8 Rudder) laufen jetzt alle.

Gruß Ralf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich würde sagen, dass der Slave mit der Adresse 8 nicht existiert - das sagt m.E. jedenfalls die Meldung in deinem 4. Bild.
Warum hast du denn den ersten PB-Port der CPU300 nicht mit dem Strang verbunden (statt der Erweiterung) ? hat das einen tieferen Sinn ?

Gruß
Larry
 
ich würde sagen, dass der Slave mit der Adresse 8 nicht existiert - das sagt m.E. jedenfalls die Meldung in deinem 4. Bild.
Der tekst sagt "Gesteckter und konfigurierter baugruppen typ stimmen nicht überein". (*)
Es kann bedeuten das es gibt unterschiede in den Konfiguration von den master/slave Datenaustausch.
Oder, der letzte Konfiguration ist nicht geladen in einer von den Stationen.
Viele Änderungen werden von STEP7 Projekt-weit automatisch durchgeführt. Aber nicht den Datenaustausch von intelligente DP-Slaves. Dies muss manuel synkronisiert werden so das die E/A in den Slave ein Spiegelbild von die E/A in den Master sind.
Genau von diese Konfiguration fehlt es die Bilder von beide Stationen.

Warum hast du denn den ersten PB-Port der CPU300 nicht mit dem Strang verbunden (statt der Erweiterung) ? hat das einen tieferen Sinn ?
Der erste Port X1 kann nur MPI.

*: Typisch Siemens-Quatch. "Baugruppe projektiert aber nicht vorhanden". Es bedeutet in Siemensianisch das der Baugruppe fehlt ODER es ein Unterschied gibt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielen dank für die Hilfen,

der Bus rennt. Station8 hatte anscheinend ein Hardware Problem. Wenn eine Konfig eingespielt wurde und die CPU wieder in Run gehen wollte, kam Störung vom PM und von den Analogkarten. Habe die Station dann zerlegt und neu zusammengesteckt ...Konfig nochmal reingespielt...und alles gut. Eingänge von Station8 kommen auch beim Master an.

So ganz habe ich es allerdings noch nicht verstanden und übe es noch ein paar Mal.

Gruß Ralf
 
Zurück
Oben