HMI über TeleService erreichen

marcel_

Level-1
Beiträge
65
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nabend,

habe mal eine frage an euch, wie kann ich ein HMI über den Teleservice Adapter erreichen? TS-Adapter, SPS und HMI hängen im selben MPI Netz.
Die kommunikation zwischen HMI und SPS funktioniert auch, kann das HMI auch unter erreichbare Teilnehmer. Nur wenn ich jetzt via WinCC flex versuche was aufzuspielen, kann kein HMI gefunden werden, bzw. es kommt die Meldung Verbindung fehlgschlagen. Das funktioniert übrigens auch nicht, wenn ich über den Programmieradapter ins MPI-Netz gehe.
Die SPS kann ich ohne Probleme über den TS-Adapter erreichen.

Verwendet werden eine CPU315-2DP, ein TP177B PN/DP und ein analoger TSII Adapter-MPI. Ethernet/Profinet fällt daher aus :/.


Gruß Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm da sagst du was - wo kann ich das denn einstellen? :)
Wenn ich das über Ethernet mache, kann ich dass ohne irgendwelche Einstellungen machen. Sprich ich brauch nicht extra in den Transfermodus gehen.
 
Geh mal in die Systemsteuerung, ich glaube das Icon nennt sich "Transfer" oder so. Wenn Du dann sogar gerne mit Ethernet auf das Panel geshst, dann must Du es ganz sicher umstellen und neu booten! Keine Ahnung warum, jedoch will Siemens nicht, das beide Zugänge (Ethernet und MPI) gleichzeitig aktiv sind! SPS-Kommunikation ist nicht das Problem, nur der Programmierzugang ist davon betroffen! LOL
 