Hallo,
habe mit ein Simatic PS 307 5A Netzteil gekauft.
Nun habe ich da 230V angeschlossen und alles läuft einwandfrei.

Heute kam meine Profilschiene damit ich das Fest auf meinem Schreibtisch stellen kann. (Dort ist ein Erdungsbolzen dran) Den habe ich allerdings nochnicht angeschlossen.

Messe ich nun PE gegen Profilschine hab ich da 50V Ac anliegen. Habe erstmal nur das Netzteil Montiert und die CPU und alles weggelassen.

Ist das normal? Werde die schiene dann natürlich Erden nur dann fliegt doch der Fi raus?

im Schaltschrank ist mir das bisher noch nie aufgefallen (wahrscheinlich weil die montageplatte und alle geerdet ist)

Vielen Dank und ein schönes Wochenende
 
Hallo,
habe mit ein Simatic PS 307 5A Netzteil gekauft.
Nun habe ich da 230V angeschlossen und alles läuft einwandfrei.

Heute kam meine Profilschiene damit ich das Fest auf meinem Schreibtisch stellen kann. (Dort ist ein Erdungsbolzen dran) Den habe ich allerdings nochnicht angeschlossen.

Messe ich nun PE gegen Profilschine hab ich da 50V Ac anliegen. Habe erstmal nur das Netzteil Montiert und die CPU und alles weggelassen.

Ist das normal? Werde die schiene dann natürlich Erden nur dann fliegt doch der Fi raus?

im Schaltschrank ist mir das bisher noch nie aufgefallen (wahrscheinlich weil die montageplatte und alle geerdet ist)

Vielen Dank und ein schönes Wochenende

Ein Schaltnetzteil stahlt so munter vor sich hin.
Wenn du die Schien isoliert betrachtest ist das völlig irrelevant.
Es gehört sich vernünftig zu erden.
Wegen FI: Kommt es wirklich zu einem Fehlerstrom?
Ich denke mal eher weniger.

Doch das sollte ja klar und verständlich sein, ist ja Grundlage Elektrotechnik.
Wenn nicht, dann einmal wegen Induktion und Frequenz weiter schauen.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin nur Vorsichtig, da es ein gebrauchtkauf war, daher habe ich auch gemessen vorher.

Schiene werde ich nachher erden.

wollte nur wissen wie die 50V Ac auf die Schiene kommen. Weil laut meinem Messgerät sagt er mir, dass die Spannung ja gefährlich sei. Im Schaltschrank ist es NAtürlich alles geerdet.

Aber die umständige gebrauchtkauf und 50V hab ich erstmal ein defekt vermutet ;-)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin nur Vorsichtig,

Aber erst mal die Erde weglassen...
Hat Dir Dein Lehrmeister nicht beigebracht die Erde als Erstes anzuschießen? Dei einem echten Defekt wärst Du vielleicht schon mausetot - kopfschüttel.

Die 50V die Du misst, zeigt das Messgerät nur, weil es hochohmig ist.
 
Hey,
hatte meinte s7 testweise ja nur auf einer schreibtischplatte,
nun hab ich eine profilschine bekommen und wollte das da montieren,
dachte erst das die Erde über das netzteil ggf. durchgeschliffen wird dem scheint aber nicht so zu sein,
und es war halt nur testweise und ich wußte ja was ich tu, daher hab ich ja auch vorher gemessen!
BEVOR ICH WAS ANFASSE ;)
war eben im Baumarkt und hab mir nun anständig kabelschuhe besorgt um auch die schiene zu erden.

mir ist das bisher nie aufgefallen weil in den Schaltschränken wird natürlich die Erdung zuerst gemacht somit wär die Schiene ja über die Montageplatte des schrankes bzw über das erdungskabel direkt geerdet und damit auch nichts messbar.

Lg.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie war das doch gleich mit den 5 Sicherheitsreglen?

Auch beim Provisorium sollte man das Elektrogrundwissen anwenden. Und dazu gehört auch erden, vorallem wenn es gebraut ist. Du hast es von einem Fremden und vertaust fast blind! Naja hast ja wenigstens vorher gemessen!

<Der 7. Sinn> Dennoch erst erden, dann einschalten! <Der 7. Sinn!>

Und sollte dennoch irgendwas auslösen beim Einschalten, dann liegt wohl ein Gerätedefekt vor!
 