DRIVE ES Basic und STARTER. Jetzt auch 64 bit !

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du richtig gelesen:

Hier kann die Upgrade-Version bestellt werden, die zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten wird als die Vollversion.
Ein Download der kompletten Drive ES Basic DVD V5.5 SP1 wird aus Speicherplatzgründen nicht angeboten

Dies gibt es als Download:

Die integrierten IBN-Tools sind auch einzeln als Download aus dem Internet erhältlich:
STARTER V4.3 SP1
SIMOCOM U V13.02.02.01
 
WICHTIG:
Unter 64-Bit Windows 7 Betriebssystemen steht KEIN USS-Protokoll zur Verfügung. Somit können mit dieser STARTER-Version unter Windows 7 (64 Bit) keine MICROMASTER und G120 mit Firmware-Ständen < V4.4 erreicht werden, die nicht über eine PROFIBUS-/ PROFINET- Schnittstelle verfügen. Diese Einschränkung wird schnellstmöglich durch ein HF beseitigt.

Bedeutet es das der USB-Schnittstelle (auf der G120 Control Unit) auch nich funktioniert ?
Oder, bedeutet es, wenn der FW >= 4.4, dann geht das USB Schnittstelle ?
Ich finde es genial das es per standard immer den USB Schnittstelle gibt. Dann braucht man sich nicht um USB/Seriell Wandler, oder Seriell-optionskarten zu kümmern.
 
Hallo,

USB zur IBN funktioniert auch unter Windows7 64 bit.
Was nicht funktioniert ist eine USS Kommunikation über die serielle Schnittstelle der CU da der Protokolltreiber für 64bit nicht existiert.

Gruß
Christoph
 
Hi,

was erklären?
USS ist ein Kommunikationsprotokoll für die Nutzdatenebene und die IBN.
IBN über USS geht halt nicht bei 64bit.

Die USB SS ist nur für die IBN gedacht und sollte nicht unbedingt bei laufenden Anlagen benutzt werden (EMV Belastung).

Gruß
Christoph
 
Es steht das man kann NUR Profibus oder Profinet verwenden wenn man mit STARTER auf ein G120 verbinden will.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es einfach falsch, weil USB geht auch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

falsch ist es nicht, es gibt ja nun mal auch G120 Control Units die kein USB haben, für trifft es dann wie bei den MM4 zu.
z.B. G120 CU240E hat kein USB.
Das betrifft zwar alles Auslaufmodelle der G120 Reihe aber es muss doch erwähnt werden sonst heißt es wieder das SIEMENS nix geschrieben hat und man umsonst das Zeug installiert hat.

Gruß
Christoph
 
Hi,

bitte richtig zitieren !
Es steht:
G120 mit Firmware-Ständen < V4.4 erreicht werden, die nicht über eine PROFIBUS-/ PROFINET- Schnittstelle verfügen

Alle G120 die von der FW V4.4 unterstützt werden haben eine USB SS, G120 die nicht von V4.4 unterstützt werden haben unter Umständen keine USB SS, keine DP SS und keine PN SS, lediglich eine Serielle SS mit USS und die geht dann nicht, die Teile kann man nicht mit einem STARTER unter Windows 7 64bit verbinden.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

falsch ist es nicht, es gibt ja nun mal auch G120 Control Units die kein USB haben, für trifft es dann wie bei den MM4 zu.
z.B. G120 CU240E hat kein USB.
Das betrifft zwar alles Auslaufmodelle der G120 Reihe aber es muss doch erwähnt werden sonst heißt es wieder das SIEMENS nix geschrieben hat und man umsonst das Zeug installiert hat.

Gruß
Christoph

Ich denke der Satz ist am wichtigsten:

Diese Einschränkung wird schnellstmöglich durch ein HF beseitigt.

Gruß
 
Hi,

bitte richtig zitieren !
Es steht:
G120 mit Firmware-Ständen < V4.4 erreicht werden, die nicht über eine PROFIBUS-/ PROFINET- Schnittstelle verfügen

Alle G120 die von der FW V4.4 unterstützt werden haben eine USB SS, G120 die nicht von V4.4 unterstützt werden haben unter Umständen keine USB SS, keine DP SS und keine PN SS, lediglich eine Serielle SS mit USS und die geht dann nicht, die Teile kann man nicht mit einem STARTER unter Windows 7 64bit verbinden.

Gruß
Christoph
Das ist genau was ich meine. Um den von Siemens erwähnte Warnung zu verstehen muss man wissen welche Firmware Zustände auf welchen Hardware normal ist. Warum nicht einfach schreiben, man kann G120 mit USB Schnittstellen übe diese Schnittstelle erreichen.
 
Hast du richtig gelesen:

Hier kann die Upgrade-Version bestellt werden, die zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten wird als die Vollversion.
Ein Download der kompletten Drive ES Basic DVD V5.5 SP1 wird aus Speicherplatzgründen nicht angeboten

Dies gibt es als Download:

Die integrierten IBN-Tools sind auch einzeln als Download aus dem Internet erhältlich:
STARTER V4.3 SP1
SIMOCOM U V13.02.02.01


Weis jemand wie ich diese Upgrade Version auf einem x64 Win 7 System installiert bekomme?
Da diese SP1 Version explizit für Windows 7 (64 Bit) angeboten wird, und bis dato die einzige Version ist, die auf 64 Bit funktioniert,
frage ich mich wie dieses Upgrade installiert werden kann wenn es für 64 Bit noch gar keine Vorgängerversion geben kann.:confused:
Dieses Problem habe ich nämlich. Die Upgrade Installation bricht ab, da keine Vorgängerversion installiert ist.

gruß roadrunner
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
frage ich mich wie dieses Upgrade installiert werden kann wenn es für 64 Bit noch gar keine Vorgängerversion geben kann.:confused:
Dieses Problem habe ich nämlich. Die Upgrade Installation bricht ab, da keine Vorgängerversion installiert ist.

Dafür gibt es auf Anfrage beim Support ein gepackte Fake-Installation (ca. 3MB groß) die nur ein paar wenige unkritische Rumpfdateien
installiert und damit die nötige Basis für ein Update bereitet. Das so etwas nicht offen beworben wird ist zwar ärgerlich, aber einzusehen.

Frank
 
Hat jemand diese Fake-Installation für mich?
Hier auf der Baustelle ist es ganz schwer mit dem Support von Siemens sich zu unterhalten :)

Danke
 
Guten Tag Zusammen,

ich habe hier ein Field PG M3 (6ES7715-1DD20-0CA3 ES012) mit Win7 64bit SP1. Step7 V5.5.2.1, Drive ES Basic V5.5.1, Starter V4.3.1.2.
Ich habe nun folgendes Problem. Habe zu Testzwecken (das Problem fiel mir schon bei einem bestehenden Multiprojekt auf) ein einfaches Projekt mit folgender Hardware angelegt: CPU315 2 PN/DP, Sinamic CU240S PN (aus dem Drive ES Katalog), wenn ich nun im Starter einen Antrieb konfiguriere und in seiner Ordnerstruktur auf "SINAMICS_G120->Kommunikation->Schnittstellen" gehe, ist dort ein gelbes Ausrufezeichen neben dem ändern Button der Schnittstelle. (Als Schnittstelle ist eine der Netzwerkkarten eingestellt). Die in der HW Konfig eingestellte IP-Adresse wird dort auch nicht angezeigt (unbekannt). Es geht auch keine gestrichelte gelbe Linie vom PC-Symbol zum Sinamic. Mit dem HF2 des Starters sollte ein Problem mit der IP-Adressen Synchronisation zwischen Step7 und Starter behoben sein? Bei meinem alten Windows XP System habe ich dieses Problem bei gleicher HW Konfiguration nicht. Habe es mehrfach mit einer Reparatur Installation von Step7, de- und installieren der Schnittstelle usw. versucht, alles ohne Erfolg. Habe sogar das Win7 System neu aufgezogen.



Mich würde interessieren, ob dieses Problem bei einem äquivalenten PG replizierbar ist.

Screenshot.jpg

MfG
Markus
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

kannst du mal einen Screenshot von dem Problem machen?
Was ich nicht versteh ist wenn du eine CU240S anlegst dann gibt es doch gar keine S120 über die Du den Dialog aufrufst oder hast du da ein anderes Projekt?

Gruß
Christoph
 
Zurück