Vipa

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie funktioniert das mit der Programmierung von Vipa CPU#s mit Step7 ??

Bekommt man von vipa eine GSD file um die Hardware zu erstellen ???

Im Siemens Hardware Katalog wird man die ViPA Hardware ja wohl nicht finden .....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wenn Du die Speed7 CPUs meinst, die werden in der Hardware Konfig als Siemens CPUs projektiert, z.B. die Vipa 315-2AG10 wird als CPU318-2DP mit Firmware Version 3.0 eingefügt.
Sie kann also ganz normal mit Step7 programmiert werden.

_____________________________________________________________
 
Allgemein findest du in den Handbuch zum jeweiligen System,
100V, 200V, 300V, Speed7 in den Grundlagen unter Projektierungshinweise eine Anleitung
wie die jeweilige CPU im S7-Manager eingebunden werden muss.

Dies kann durch Virtuelle Profibussysteme sein, für die du dann eine GSD benötigst,
oder aber auch durch Vergleichstypen von Siemens die mit den VIPA CPU's kompatibel sind.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wo ich schon mal online bin, hier ein paar kurze HowToDo's:

HW-Konfig VIPA 100V
ftp://ftp.vipa.de/support/Howtodo/deutsch/howto - sys100V HW Konfiguration.pdf

HW-Konfig VIPA 200V
ftp://ftp.vipa.de/support/Howtodo/deutsch/howto - sys200V HW Konfiguration.pdf

HW-Konfig VIPA Speed7 (Beispiel Projekt)
ftp://ftp.vipa.de/support/demo_files/speed7_31x_Speed_IO_hw_example.zip

Ich hoffe die Links funktionieren.

mfg. vipaner_112
 
Zurück
Oben