Hallo zusammen,

ich habe eine einfache Anwendung bei der ich eine 1200er einsetzen will. Es geht mehr um eine Überwachung einer Anlage.
Da die Anlage aber weit weg ist, würde ich gerne den Status überwachen können.
Ich würde gerne die Prozessdaten einsehen können.

Jetzt suche ich eine einfache Möglichkeit dies zu realisieren.
Gestoßen bin ich dabei auf den CP 1242-7.
Beim durchforsten des Handbuches lese ich aber jede Menge vom einrichten von Teleservice-Servern und TS-Gateways.
Hier im Forum finde ich einen eintrag zum CP 1242-7 und das hört sich alles andere als unkompliziert an.

Hat jemand vielleicht schon Erfahrung mit dem CP 1242-7 und kann mir sagen, ob mein Vorhaben hiermit einfach zu realisieren ist?
Vielen Dank
 
Hallo,

Sollte Dein Kunde einen LAN Anschluß übrig haben, würde ich über eine VPN-Verbindung nachdenken.
Oder willst Du zwingend GSM/GPRS ?
 
Hallo,

leider gibt es dort keinen festen Internetanschluss oder der gleichen.

Den Webserver wollte ich mir bei meinem letzten Projekt mit der 1200er mal ansehen.
Erreiche ich diesen denn mit dem CP?

Mir geht es erstmal um die Grundvoraussetzung, dass ich den CP einsetze, eine SIM-Karte mit Vertrag besorge und dann, möglichst einfach, auf Prozessdaten zugreifen kann.
Ob später mit einer schönes Visu o.ä. ist erstmal egal. Primitiv in einen DB schauen und Daten beobachten würde völlig ausreichen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verstehe ich das richtig:

Wenn ich auf meinem PG den TS-Gateway installiere, kann ich mit dem TIA-Portal direkt mit der CPU verbinden,als ob ich dirket an der Anlage sitze? Somit kann ich nicht nur Prozessdaten einsehen, sondern könnte auch Bausteine übertragen etc.
 
Ich bringe mal etwas Licht ins Dunkel:

Das Gateway bietet einzig ein Remote Zugriff über TIA. Online beobachten und Bausteine laden ist möglich.

Wenn Prozesswerte gesendet werden sollen muss ein TCSB verwendet werden, der die Daten vom CP annimmt und über OPC zur Verfügung stellt.
Alle Funktionen des Gateways sind im TCSB enthalten.

-> Gateway wird mit CP geliefert, TSCB ist kosten- und lizenzpflichtig.

Für beide Varianten gilt:

- Die externe IP des Internetanschlusses, an dem das PG hängt, muss dem CP vorab bekannt sein.(DynDNS kann eingetragen werden).
- Für die Weck-SMS zum CP muss auf der SIM Karte die Funktion Mail2SMS aktivert sein. (Bei dauerhafter Verbindung zum TCSB nicht nötig, beim Gateway immer).
- Zugriff auf den CPU Webserver ist nicht möglich.
 
Danke Pipboy,

ich habe mir dann mal das Handbuch für den TS-Gateway geschnappt.
http://www.automation.siemens.com/m...32578910859&GuiLanguage=de&cssearchengine=NEW

Das scheint für meine Anwendung genau das richtige zu sein.

Hast du das ganze denn schonmal betrieben und kannst Erfahrung teilen?
Ich habe Anfang des Jahres meine erste 1200er programmiert und war eignetlich positiv überrascht, hat keine Probleme gegenen.
Über den CP findet man allerdings noch wenig in Foren, hier auch nur einen Thread.
Wäre also froh wenn du schon was über die Handhabung berichten könntest.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also man darf natürlich keine Wunder erwarten. GPRS ist kein Ethernet - zum einen ist die Bandbreite eine Nummer kleiner, außerdem sind Telegrammlaufzeiten von 500ms(einfach) auch mal drin.

Wenn ab und an auf die Station zugegriffen werden soll, geht das in Ordnung. Genau dazu ist der CP auch gedacht.
Eine intensive Nutzung über GPRS macht auf Dauer sicherlich keinen Spaß.

Zugegeben gibt es auch eine Menge Fehlerquellen beim Aufbau, das liegt einfach an der Funktionsweise.

TIA Anfrage -> Gateway -> EMailAccount -> SMS_Gateway -> CP -> Cp Verbindung zu Gateway - da kann eine Menge schief gehen.
Einmal richtig eingerichtet, funktioniert das Ganze aber ziemlich stabil.

Was praktisch ist:
Das Gateway kann irgendwo installiert sein, seine Adresse muss allerdings allen CPs bekannt sein. Dann kann von jedem Internetzuugang aus über TIA das Gateway angesprochen werden - welches die Verbindung zum CP herstellt. Afaik aber nur ein CP auf einmal.
Auch wenn die CPU in STOP geht, ist die Verbindung über GPRS noch möglich.
 
Guten Morgen,

ich sitze nun mit der Hardware vor meinem PG und wollte alles einrichten.
Die Installation vom TS-Gateway bricht ganz frech mit der Meldung ab, sie würde nicht auf Windows XP, ausschließlich auf Windows 7 oder 2008 laufen!

Das kann doch nicht wahr sein. Ich finde im Internet nichts dazu, auch im Handbuch des CPs/Gateway steht nichts zu den Betriebssystemen.

Wenn du mehr weißt wäre ich dir sehr dankbar.

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schön.
Auf meinem Desktop läuft es auch nicht, da ist zwar Win7 installiert, aber mit 64bit.

Also eine Software die nur auf Win7 32bit läuft, danke Siemens
 
Problem mit der Installation des CP´s

Guten Tag meine Herrn!

Ich hab da ein kleines Problem mit dem CP 1242-7 ich möchte eigentlcih nur ein paar Prozessdaten des 1200 abfragen und arlarmmeldungen per sms geschickt bekommen.

Aber ich bekomme den CP einfach nicht in den RUN zustand egal ob mit oder ohne SIM-Karte immer das gleiche.
Ich benutze eine Daten Simkarte von Drei

ich hoffe mir kann da wer weiterhelfen in Netz gibt es einfach noch nichts zu diesen Thema :confused:

mfg x4ndii
 
Einen RUN Zustand gibt es nicht. Was zeigen die LEDs?

Wird der CP aus dem Spannungsausgang der CPU gespeist?
Die müssen "gleichzeitig" Spannung bekommen, um korrekt hochzulaufen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der CP hängt direkt an dem cpu spannungsausgang und beide laufen gleichzeitig hoch.
Die Status led blinkt beim hochlauf grün danach beginnt die connect led grün zu blinken.
Kurz danach beginnt die Status led rot zu blinken und die connect leuchtet rot.

Laut Datenblatt der cp sollte das heißen simkarte defekt sie funktioniert aber in meinen router....

Mfg x4ndii
 
Ich würde zuerst mal eine andere SIM probieren.
Wenn sie sich gleich verhält, schauen ob die Kontakte sauber anliegen.

Wenn auch das nicht hilft, CP tauschen.
 
Der CP hängt direkt an dem cpu spannungsausgang und beide laufen gleichzeitig hoch.
Die Status led blinkt beim hochlauf grün danach beginnt die connect led grün zu blinken.
Kurz danach beginnt die Status led rot zu blinken und die connect leuchtet rot.

Laut Datenblatt der cp sollte das heißen simkarte defekt sie funktioniert aber in meinen router....

Mfg x4ndii

Ich meine, die CONNECT-LED blinkt erst, wenn sich der CP nach einer Weck-SMS verbinden soll oder bereits eine Verbindung aufgebaut hat.
Wie hast du ihn eingestellt? Willst du ihn mit dem Gateway-Betreieben (GPRS direkt) oder mit einem Teleservice-Server?
 