Programm ROLLOSteuerung (keine Lamellenverstellung) zu Diskussion

IBFS

Level-1
Beiträge
4.068
Reaktionspunkte
893
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weil hier ab und zu nach Rollosteuerungen gefragt wird, habe ich mal meine altes Testprogramm von 2007 herausgekramt.
Ich habe es real nie eingesetzt, weil ich just in dem Moment der Fertigstellung kurzentschlossen zu KNX umgeschwenkt bin.

Es ist im Programm nur der MASTER_FB3 im OB1 verwendet. Die anderen Version sind Vorversionen bzw. Varianten davon.

Mit der VAT und PlcSim sollte sich alles selbst erklären.

Das Programm ist ausdrücklich nur für den privaten Gebrauch.

Grüße

Frank

Anhang anzeigen Rollo.zip
 
Da ich das Programm nur trocken, also nur mit PlcSim getestet habe, wäre ein gut
wenn mir jemand nach einem Praxiseinsatz berichten könnte.
Auch nötige - oder unnötige - Änderungen können gern hier gepostet werden.

Gruß

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo IBFS

Erstmal vielen Dank für die mühe:TOOL:.
Da ich aber noch nicht der Profi:cry: bin um mich durch deine FB's durch zu wühlen wollte ich dir nochr fragen ob du mir eine kleine beschreibung besorgen könntest:roll:.
Muss ich die FB's so im OB1 aufrufen oder kann ich die FB's,DB's und die UDT in meinem Program (meine FC's die ich für jeden Raum gemacht habe) einfügen?:confused:

Vielen Dank im voraus
RU1000
 
Ich habe jetzt gerade keine Möglichkeit das Programm genauer zu beschreiben, nur soviel:

Du hast je zwei Zentraltastereingänge, Gruppentastereingänge und Lokaleingänge.
Wichtig ist, es müssen Taster (bzw. Impulse) zur Ansteuerung verwendet werden.

Einmal Tasten startet die Fahrbewegung (wenn nicht gerade schon in Endlage)
und nach der Maximallaufzeit wird der Richtungsausgang ausgeschaltet. Das ist
genauso wie z.B. bei Elektronischen Rolladentastern mit integrierter Haltefunktion
und Abschaltung nach Maximallaufzeit.

Falls VOR dem Laufzeitende ein Tasterimpuls (egal welche Eingang) erkannt wird, wird
das Verfahren gestoppt. Das heißt, läuft der Rolladen gerade nach unten musst du
zweimal die Taste OBEN drücken, damit der Rollladen z.B. in die Gegenrichtung fährt.
Dieses Verhalten ist oft anzutreffen.

Zentralfunktionen haben PRIO und überschreiben Gruppen- und Lokalvorgaben,
aber das ist im Baustein leicht zu ändern.

Bei Umsteuert muss die jeweilge Taste unter Umständen länger als 500ms betätigt
werden. Das dient aber nicht der Jalousiwinkeleinstellung, denn dafür ist der
Baustein derzeit nicht gemacht.

Falls du nicht mit den Tasten fahren willst, sondern z.B. mittels Touch Screen eine
bestimmte Beschattung haben willst, dann genügt es, einen Sollwert vorzugeben.
Ist dieser größer "DeltaX" zum Istwert, dann wird auf den neuen Wert verfahren.

Typischerweise wird oft die Laufzeit nach oben mit +2% gerechnet, weil Rollläden
bei dem Hochfahren länger brauchen als beim Herunterfahren. Das habe ich im
Baustein mangels echter Testumgebung nicht testen können.

Die Aufrufe kannst du frei verschieben. Bedenke, ich benutze nur EINEM der
Rolladen-FBs im OB1. Die anderen sind Varianten.

Mit der VAT kannst du alles mit PLCSIM testen. später einfach die DBX gegen
reale EAs austauschen.


Gruß

Frank
 
Zurück
Oben