-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
eigentlich eine Frage direkt an die Deltalogic Jungs und Mädels, aber vielleicht hat die Öffentlichkeit
dann auch noch was davon.
Ich hole mal ein wenig aus:
Gestern hatte ich ein OP77A auf meinem Schreibtisch liegen, welches ein OS-Update nicht überlebt hat!
(Warum stellt sich mitten im OS-Update die Schnittstelle um, wie sinnfrei ist das Siemens?)
Dann musste ich mit nem PPI-Adapter und Proserv das gute Stück wieder zum Leben erwecken.
Da ich Win7x64 habe, ab in die XP-VM, die brav tat was sie sollte.
Ich wollte meinen Netlink Pro Compact als PPI-Adapter nutzen, um das gute Panel wieder zu beleben.
Tat aber nicht. Entweder war ich zu doof (sehr wahrscheinlich) oder PPI ist in dem Fall nur für die 200er?
Als ich ein Siemens-PPI-Kabel genommen habe tat alles...
Also meine Fragen:
Könnte ich mit dem o.g. Adapter ein Panel mittels PPI wiederbeleben?
Warum gibt es bei dem Win7x64 Treiber kein PPI mehr? Sondern nur noch MPI und DP?
Ich denke die Antwort auf die zweite Frage wird sein das 1. nicht geht, ProServ nicht auf Win7 läuft, und die Software für die 200er auch nicht...
Grüße
Marcel
eigentlich eine Frage direkt an die Deltalogic Jungs und Mädels, aber vielleicht hat die Öffentlichkeit
dann auch noch was davon.
Ich hole mal ein wenig aus:
Gestern hatte ich ein OP77A auf meinem Schreibtisch liegen, welches ein OS-Update nicht überlebt hat!
(Warum stellt sich mitten im OS-Update die Schnittstelle um, wie sinnfrei ist das Siemens?)
Dann musste ich mit nem PPI-Adapter und Proserv das gute Stück wieder zum Leben erwecken.
Da ich Win7x64 habe, ab in die XP-VM, die brav tat was sie sollte.
Ich wollte meinen Netlink Pro Compact als PPI-Adapter nutzen, um das gute Panel wieder zu beleben.
Tat aber nicht. Entweder war ich zu doof (sehr wahrscheinlich) oder PPI ist in dem Fall nur für die 200er?
Als ich ein Siemens-PPI-Kabel genommen habe tat alles...
Also meine Fragen:
Könnte ich mit dem o.g. Adapter ein Panel mittels PPI wiederbeleben?
Warum gibt es bei dem Win7x64 Treiber kein PPI mehr? Sondern nur noch MPI und DP?
Ich denke die Antwort auf die zweite Frage wird sein das 1. nicht geht, ProServ nicht auf Win7 läuft, und die Software für die 200er auch nicht...
Grüße
Marcel