Projektierung ET200s über Profinet an mehrere CPUs

Mornu

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem:

ich möchte ein altes S5-System mit hilfe von 5 Stück ET200s (151-3AA22-0AB0) und 3 SPSn CPU317 2PN/DP (317-2EK14-0AB0) ablösen.
Das ganze soll über Profinet mit einander verbunden sein.

Ist es möglich mit zwei SPSn einen DI einer ET200s auszulesen (i-device) oder muss ich da eine Querkommunikation zwischen den SPSn herstellen und die Information dann in der SPS-Ebene verteilen

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich kann aber von SPS zu SPS die Daten übertragen, oder?

Also den DI mit der einen SPS verarbeiten und den Wert dann über Profinet an eine andere SPS senden
 
wie kann ich die SPS zum I-Device machen?

Ist die SPS als I-Device dann noch in der Lage richtig zu arbeiten oder ist sie dann nur mit der I/O-Verarbeitung beschäftigt

Habe Step7 V5.4 SP5.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für I-Device brauchst du leider V5.5 oder TIA.

Im Grunde legst du auf einer CPU einen Bereich fest. Dieser Bereich kann von einer anderen CPU direkt ausgelesen werden.

Ist praktischer und schneller, als wenn man z.B. eine S7-Kommunikation mit Put und Get aufbaut.

http://www.automation.siemens.com/m.../articles/de/profinet-innovations-2010-2.html -> Hochglanz Werbefilmchen was so grob die Funktionalität erklärt.
 