Guten Morgen @ all,

ich habe heute zum ersten mal mit S5/Step 5 zu tun und hoffe hier ein bisschen Hilfe zu finden.

Gibt es in Step5 so etwas wie eine Hardwarekonfiguration, z.B für die ganzen Eingangs uns Ausgangskarten bzw. etwas wo ich die Eigenschaften der Analogeingänge einstellen kann?
 
Was für eine Steuerung hast du denn?
z.B. bei den 90U/95U sind die Onboard Di/Do mit Byte 32/33 vorbelegt. Danach physikalische Adressierung,d.h. der Reihe nach Byte 0,1,usw..
 
Bei der 135/155er kannst Du Adressen und Eigenschaften der Analogbaugruppen mit DIP-Schaltern an der Baugruppe einstellen.


Gruß
Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also bei der s5 ist die Adressierung rein Steckplatzabhängig. Differenzieren muß mann aber was für eine Baugruppe gesteckt wird. Analoge z.B. oder auch 32 Bit E/A haben auf Steckplatz 0 die Adressen ab 64. schaue mal nach einer Beschreibung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
also bei der 135 sollten die Baugruppen im DB1 angemeldet werden, genaueres steht aber dazu in den Systemhandbüchern. Ärger gibt es aber nur wenn man eine angemeldete Baugruppe nicht im Rack hat, andersrum gab es, dächte ich, keine Probleme. Ich dachte auch das sich die Baugruppen ohne Anmeldung ansprechen ließen, aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Ist alles schon ein bisschen her.....

Gruß
Mario
 
Hallo,
also bei der 135 sollten die Baugruppen im DB1 angemeldet werden, genaueres steht aber dazu in den Systemhandbüchern. Ärger gibt es aber nur wenn man eine angemeldete Baugruppe nicht im Rack hat, andersrum gab es, dächte ich, keine Probleme. Ich dachte auch das sich die Baugruppen ohne Anmeldung ansprechen ließen, aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Ist alles schon ein bisschen her.....

Gruß
Mario

Bei mir auch Mario,
;-)
den DB1 braucht man im Multiprozessorbetrieb, wenn ich mich nicht irre.
Da steht dann welche Peripherie für die jeweilige CPU relevant ist.
Im Einzelbetrieb braucht man keinen DB1 konfigurieren.

Gruß
Karl
 