Analoge Eingaenge zeigen nur Ueberlauf an

LeNac

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem: Ich musste eine Analoge Eingangsgruppe (7KF02) tauschen gegen eine 1KF02 tauschen und jetzt wird mir nur noch Ueberlauf angezeigt, selbst wenn ich die Versorgungsspannung von den Sensoren nehme. Also Verkabelung schliesse ich aus, da Ich eine weitere Einbaugrauppe identisch verkabelt habe und diese funktioniert. In der HW Konfig habe ich auch alles richtig parametriert...bin langsam am verzweiflen. Habt ihr noch ne Idee, bin fuer jeden Vorschlag dankbar!

Liebe Gruesse!

ach ja ich hab ne 314 er CPU, falls das eine Rolle spielt.
 
Hmm,

Messbereichsmodul? Masseproblem/Potentialausgleich/Mana? Was misst Du denn, Strom(2DMU/4DMU) Spannung? Wie wertest Du in der Software aus, mit SCALE?

Gruß
 
Also ich messe Strom 4-20 mA von 2 Draht Messumformern. Als software habe ich PCS7, aber ich beobachte die Werte in der HW Konfig. Wie gesagt Verdrahtung bin ich mir ziehmlich sicher, dass die passt. Hab grad mit technischen Support gesprochen und werd die CPU jetzt mal Urloeschen. Falls ich mich nicht mehr melde hats wohl daran gelegen :D.
Danke schonmal!
 
Wie war es vorher?
Die 24V aus der Karte in Stellung "D", oder 24V extern in Stellung "C".

Spannung zwischen den Kanälen gemessen?
Und Mana zu Kanäle?

Hast Du probiert die Minuse zu bügeln und zu erden?

Hast Du den Strom gemessen?

Das Urlöschen wird m.M. nach nichts bringen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der 1KF02 werden die 2DMU anders angeschlossen als bei der 7KF02, siehe Gerätehandbuch...

bei der 1KF02: + des Sensors an L+; - des Sensors an I+ der Karte ; M mit M- und PE verbinden...

ja, Urlöschen der CPU bringt auch schon mal was, oder auch mal Gesamtladen... nur leider sind dann auch online aus der Visu geänderte Parameter weg... Das Rücklesen geht ja auch nur bedingt...

evtl. falsche Karte in HWConfig? passiert auch schon mal...


Gruß,
 
Zuletzt bearbeitet:

man beim Programmieren der Bausteine oft nicht ans Rücklesen denkt...

hypothetisches Beispiel: der Betriebszustand (Hand/Auto/Simulation...) wird (aus versehen) in nem IN_OUT Durchgangsparameter gespeichert. Nach dem Rücklesen steht das Programm dann in dem aktuellen Zustand der Anlage, also Mischmasch zw. den verschiedenen Betriebszuständen, was dann beim nächsten Gesamtladen unübersichtlich wird...

Zählerwerte, welche in einem OUT-Parameter abgelegt werden, wären noch so ein Beispiel...

Da man ja nicht immer alle Bausteine selbst geschrieben hat, sollte man zumindest mit der nötigen Vorsicht ans Rücklesen herangehen. Aber immer noch besser, als garnichts zurückzulesen und alle Änderungen zu verlieren...

Tja, und nur weil PCS7 draufsteht, nutz (leider) nicht jeder zwingend AS-OS-Übersetzen, da können auch schon mal in der Variablentabelle nicht BuB-fähige Variablen stehen...

hier noch einige Beispiele, was so alles nicht geht: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23966279


kommt halt immer drauf an...

Gruß,
 
Zuletzt bearbeitet: