Bit setzen über Variablen Tabelle - Funktioniert nicht

Manuel137

Level-1
Beiträge
60
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Leute ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen

ich möchte über meine Var-Tabelle den E132.1 setzen , nicht Forcen,

U E 132.1
= DB51.dbx44.5

der Eingang wir im Programm nur 1 mal verwendet.

was könnte die Ursache sein das ich den Eingang nicht setzten kann?
 
wenn der eingang physikalisch vorhanden ist geht das nicht, da das pae vor jedem ob1-zyklus neu geladen wird

alternativ könntest du das so machen und den merker steuern.

U E 132.1
O M 132.1 //wird sonst nirgendwo anders verwendet
= DB51.dbx44.5

oder im ob1 ganz am anfang den eingang steuern

U M 132.1
= E 132.1
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben