Hallo Zusammen,
Wir haben hier ein Problem, und zwar sollen wir in einem Tia Portal einen 24 Volt Lüfter so programmieren, dass er bei 65 grad einschaltet und bei 55 grad ausschaltet. Wir haben ein Programm geschrieben und nun schaltet er aus und an wie er will, in einer sekunde schaltet er ca. 2 mal an und ab.
Das Int. Format springt auch immer von 0 bis 27648 anstatt es einen Wert dazwischen angibt, woran könnte der Fehler liegen?
 
Wo kommt den in dem FC der #Temp1 her? Als IN-Parameter am FC? Datentyp integer?

Eingangswert direkt auf die Skalierung. Wieso nochmal NormX?

Deine Hardware-Analogeingänge sind auf 4-20mA eingestellt?

Ist da was messbar ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
#Temp1 ist PT 100 Temperatursensor, IN-Parameter, Datentyp integer.

Hardware analogeingänge sind auf 4-20 mA eingestellt.
Dieses NormX haben wir jetzt gelöscht, es hat sich aber nichts verändert. Es springt immer noch zwischen 0 und -1
es war auch nichts messbar.
Stimmt die Verdrahtung? und warum springt der Wert immer? wir dachten es soll ein Wert zwischen 0 und 27648 rauskommen.
Wir sind Laien auf diesem Gebiet und sollen fürs Studium sowas programmieren, wären sehr dankbar wenn du uns weiterhelfen könntest.
 
Hardware analogeingänge sind auf 4-20 mA eingestellt.

Hab "nur" Step7 parat.

Gibts da keine PT100 Voreinstellung für den Ana-In? EDit: Ausgang 4-20mA -- sollte passen

Bevor da nichts ankommt, macht das Prog sowieso nix.
 
Zuletzt bearbeitet:
wir finden keine PT100 Voreinstellungen,
unser einziges problem ist, dass kein wert zwischen 0 und 27648 rauskommt sonder immer zwischen 0 und -1
und wir wissen nicht an was es liegt...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe TIA :ROFLMAO: (bzw. eigentlich ein heulender Smiley..manchmal).
Die Frage von Verpolt habe ich auch: Wo wird der #Temp1 zugewiesen?
Was für ein Zusatzmodul ist angesteckt?
Idealerweise stell mal das Projekt als Zip hier rein.
 
Also 0 bzw. -1 würde ja zunächst mal darauf hindeuten auf einen Eingangsstrom von ziemlich exakt 4mA,
so gesehen also weder problematisch noch falsch ...

Was sagt denn das gute alte Multimeter, wieviel Strom wird vom Messumformer gerade geliefert?

Wie sollte denn die Skalierung des Messumformers sein ... P.S. die TH100 sind über eine Art Modem mit einer Software theoretisch fast beliebig parametrierbar, wie ist hier also die Einstellung?

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Temperatursensor wurde am Umformer an Anschluss 3 und 6 angeschlossen,
Im Anhang befindet sich das Programm als .zip Datei
 

Anhänge

  • Solartrockner_neu1.zip
    2,1 MB · Aufrufe: 10
Zuletzt bearbeitet:
Übrigens:
Du hast doch einen Pt100 Wandler, der wandelt das Signal in 4-20mA um.
Also sollte dein Zusatzmodul am Analogeingang ein Stromsignal verarbeiten können z.B.6ES7 231-4HD30-0XB0
Unter Gerätekonfiguration kannst du das Zusatzmodul anklicken und unter Eigenschaften entsprechend parametrieren.
 
wie hast du denn den Meßumformer angeschlossen?
Ich denke deine Hardware ist nicht richtig angeschlossen.
Würde ich noch mal überprüfen, wie MSB schon schrieb: Amperemeter dazwischen.
skizze wäre gut.
PS: Wenn du das Modul AI4XRTD genommen hättest, könnte man sich diesen Meßumformer sparen.Nur mal so als Tip fürs nächste Mal.
 
stimmt denn die verdrahtung bzw. kann man ohne weiteres von + messumformer auf + analogeingang
und von -messumformer auf - analogeingang gehen?
 