Steuern von Programmbausteinen über Win CC-Flex oder mittels PDM?

der_schmuu

Level-2
Beiträge
128
Reaktionspunkte
34
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich möchte in einem bestehendem Programm einige Programmteile abändern.

CPU 315-2DP
Bediengerät: MP 277 10" mit WinCC Flexibel

Beim Programmabzug hab ich jedoch das Gefühl das nicht alles aus der Steuerung ausgelesen wurde. Da im OB nur ein paar FB's aufgerufen werden und einige wichtige FC's und FB's laut der Referenzliste gar nicht bearbeitet werden.
Selbige hab ich mehrfach neu generiert. Die alten Programmabzüge sind alle eigtl gleich gestrickt, zumindest findet der Bausteinvergleich keine wichtigen Abweichungen.

Beim starten erhalte ich die Meldung das ich das softwarepaket "PDM" nicht installiert hab.

Das Programm dürfte eigentlich nicht funktionieren da die selbst programmierte Schrittkette nirgendwo sichtbar aufgerufen und abgearbeitet wird.
Ist es möglich mittels eines WinCC-Panels oder des Software Paketes "PDM" eine SChrittkette am Laufen zu halten, auch wenn der OB keines der erforderlichen Projektbausteine aufruft?

Danke für eure Hilfe
 
ich denke, Du hast nicht die richtige Engineering-Umgebung, um das Projekt zu öffnen/bearbeiten.

Wenn Step7 meckert das PDM fehlt, dann wirds wohl so sein... PDM ist ein Softwarepacket mit dem Du Feldgeräte (PB oder PA) projektieren kannst.

Schrittketten haben nix mit PDM oder WinCCflex zu tun. Schrittketten erstellst Du mit Graph, Hi-Graph, SFC (nur PCS7) oder auch händisch in KOP/FUP/AWL/SCL oder sonstwie.

Hast Du die aktuelle Projektdatei, oder liest Du wirklich nur die Steuerung aus? Zweites wird nix bringen, Du brauchst das Projekt....

Gruß.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, PDM ist in Zusammenhang mit Step7 leider ein sehr dämliches Zusatzpacket.
Wenn der damalige Programmierer PDM, warum auch immer installiert hatte, dann wird bei allen von ihm bearbeiteten Step7-Projekten PDM als benötigt angezeigt,
und das vollkommen egal ob PDM fürs vorliegende Projekt in irgend einer Form verwendet wird oder wurde ...

Aber das ist mit Sicherheit mal nicht dein vordergründiges Problem...

Ansonsten 100% Ack ducati ...
 
Also ich habe insgesamt 4 weitere Projekte die diese Steuerung betreffen.

Ob das jetzt allerdings auch nur Abzüge sind kann cih leider nicht sagen.

Jedoch aht das Projekt nur einen einzigen Bausteinaufruf in SCL (Autor Siemens & know how geschützt).

Die struktur wie es programmiert wurde lässt darauf schließen das es in Schrittketten form programmiert wurde.
Auch hab ich ein Blatt bekommen bei welchem man sieht welche sChritte nacheinander abgearbeitet werden.

Mein Hauptproblem ist leider das ichd as Programm nicht nachvollziehen kann da ja etliche Bausteine nicht im OB und auch nicht als Instanzen aufgerufen werden...


Edit: Benötige laut der PRüfung ProTool und WinCC;
"PDM" wird anscheinend nciht mehr benötigt...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hmm,

wenn die SCL-Quelle know how geschützt ist, findet die referenzliste die Aufrufe nicht. Denke ich hab das mal irgendwo gelesen...
hast Du denn die SCL-Quelle?

ansonsten kannst den KnowHow Schutz umgehen, aber dann hast nur aus SCL generierten AWL-code. Und der ist schwer zu verstehen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja danke =)

Da das Projekt an scih nicht vorhanden ist, sondern anscheinend nur Abzüge ,bzw Projekte ohne SCL-Quelle, ist das Projekt vorerst auf eis gelegt.

Vielen Dank für die hilfe
 
Wie heisst denn der Baustein von Soemens?
Kann es sein, dass die Bausteine indirekt aufgerufen werden?
Wenn du den Siemensbaustein anklickst únd dann F1 drückst, kommt dann eine Gilfe zu dem Baustein?

Wenn das Projekt jetzt auch auf Eis liegt, irgendwann kommt es meist zurück. :)


bike
 