Hallo Jungens und Mädels
Als erstes freue ich mich natürlich über diese arge Resonanz auf meine Fragestellung. DANKE!
Es hat hat ja wohl einiges ausgelöst.
Das eigentliche Problem waren die Lichtschranken (Reflex) am Ende jeder RoBaSektion. Wie schon beschrieben wurden diese des öfteren beschädigt. Auch zum grossen Teil durch Staplerverkehr, weil diese schaffen alles. Nun denn dann wenn sie dann denn defekt! Eben auch kein Signal an die SPS mehr abgeben können. Richtig? Richtig!
Da jede LS als Scliesser geschaltet war, kam es hier zu abstürzen der Paletten am Ende der RoBa.
Was natürlich dem Kunden arg gestört hat. Ich habe ihn verstanden.
Das SPS Programm lief nach seinen Aussagen recht "stabil", solange die LS ihrer Funktion mächtig waren. Daher kam ich auf den Gedanken die LS am Ende der RoBa zu drehen, eben von Schliesser auf Öffner, am Anfang der RoBa sollte sie auch weiterhin als Schliesser funktionieren.
Nach Einblick in das Programm und dem Querverweis graute es mir. Programm war in FUP erstellt. Eingänge tausendmal verknüpft, kein Kommentar, keine Symbolik.
Daher kam ich auf den Gedanken, weil es eben geht und funktioniert, die Eingänge zu drehen und das "stabile" Programm so zu belassen.
Dieses hierzu
Jetzt noch einige persönliche Antworten..........
@Nörgler
PAE PAA Peripherie sind arg unterschiedlich. Hast du dich schon mal mit dem Programmablauf einer SPS und den daraus folgenden Zykluszeiten beschäftigt? Auf den genialen Einfall bin natürlich ich nicht selber gestossen. Aber ich bin nach wie vor von dieser Lösung überzeugt.
(Klar trotzdem mag ich dich
)
Die Sache mit den Relais....
20 Relais einbauen?
Alles umverdrahten?
Wo es dann denn doch wirklich so einfach geht.....
sonnige Grüße
Wilhelm