Hallo,

ich habe mir einen CP 5711 bestellt, und möchte künftig u.a. hierüber Daten aus der SPS auslesen und zB. in Excel ablegen.
Auf der Suche nach einem OPC- Server bin ich an der Vielfalt der Artikelnummern von "Simatic- NET" gescheitert.
Es soll auf jeden Fall ein Simaticprodukt sein, nur welche Version/ Artikelnummer ist denn nun das Mittel der Wahl.

Der Preis spielt nicht die übergeordnete Rolle, wichtig ist, dass ich meinen CP 5711 damit nutzen kann sowie zukunftssicher - also auch vlt. künftige Aufgaben, damit umsetzen kann.

Kann jemand die Verwirrung aufklären?

Gruß Matthias
 
Hallo,
diese Frage würde ich an deiner Stelle so wie du Sie hier gestellt hast einmal an deine zuständige Fachberatung von Siemens leiten.

http://www.siemens.de/INDUSTRY/AUTOMATION/Seiten/home.aspx
Einfach die Vertriebsregion aussuchen und an die Fachberatung dort schreiben. Die Jungs dort meldeten sich bei mir idR sehr schnell. Vielleicht haben Sie nicht viel zu tun ;)
Wenn der Preis nicht die wichtigste Rolle spielt, kann man sich meiner Meinung nach von denen erstmal beraten lassen. Da das kein Vertrieb ist sondern nur Beratung wollen die dir das benötigte Teil auch nicht gleich aufschwatzen..

mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
6gk1704-5cw08-1aa0

simatic net softnet-pb s7 v8.1 sw f. S7-komm. Inkl. Fdl mit opc-server und ncm pc; single license f.1 instal- lation; r-sw, sw + elektr. Hb auf cd; license key auf usb-stick; zweisprachig (d, e); klasse a; fuer windows 7 prof./ultimate; server 2008 r2 fuer cp5512/ /cp562/cp5611int., cp5611a2/cp5711
 
Hallo Rumpel und Jesper,

thx für Eure Ausführungen - werde am Montag mal Kontakt zu Siemens aufnehmen.

Zu Deinem Vorschlag, Jesper: Über die Artikelnummer konnte ich den "Kreis der Verdächtigen" weit eingrenzen, für mich eine gute Möglichkeit mich weiter zu belesen.

Danke, Matthias.
 
Hallo Matthias.

Ich bin sicher das diese Version der richtige ist, wenn du eine "normale" OPC Verbindung brauchst, und Windows 7 verwendest.
Für Windows XP musst du eine Vorgängerversion verwenden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jesper,

ist dies die Bestellnummer: 6GK1704-5CW80-3AA0 (PB SOFTNET-S7 EDITION V8.0)
für die aktuellste Version für ein 32bit Windows XP Prof?
(eine neuere habe ich mit Unterstützung des 5571 nicht [selbst] gefunden.

EDIT:
In der Beschreibung steht aber nur/ ist nur aufgeführt: Windows 7 32bit ...

Gruß Matthias
 
Zuletzt bearbeitet:
Da hast du recht.
CP5711 wird erst ab v8.0 unterstützt, und dann nur für Windows 7.
Es scheint das du auf Windows 7 umsteigen muss. Is aber nicht schlecht. Mit 64-bit Windows 7 bekommst du Unterstützung für 16 GB RAM, was wirklich nützlich ist.
 
Hallo Jesper,

nun ist schon eine gute Zeit vergangen - diese habe ich genutzt mir neben Deiner empfohlen SIMATIC-Net Version auch ein Step 7 Prof Upgrade zu kaufen und Alles auf einem WINDOWS 7 Prof 64bit- System zu installieren. Das ich erst heute dazu komme DANKE zu sagen liegt/ lag auch daran, dass mein neuer CP5711 eine lange Lieferzeit hatte :-((

Nunja, Softwareauswahl lt. Empfehlung alles super, ABER ;-) dennoch ein Problem:

Für Excel (meine Version 2010) habe ich nun verschiedene CLIENTS probiert.
Obwohl der OPC koorekt läuft kann ich über Excel nicht darauf zugreifen.
Unabhängig des OPC- Servernamens (bei mir OPC.SimaticNET) kommt beim Verbinden die Fehlermeldung "429 - AktiveX- Komponente kann kein Objekt erstellen" //oder so ähnlich.
Der Debugger springt nicht auf den Code wo die tatsächliche Verbindung erstellt wird/ werden soll sondern auf SET MyOPCSERVER = NEW OPCSERVER

Ich habe nun schon gut nen halben Tag im INET gesucht - es gibt Hinweise, aber alle Umsetzung findet keinen Erfolg

Hast Du/ habt Ihr schon solche Erfahrungen gemacht und entsprechende Abhilfe geschaffen?

LG Matthias
 
Hallo Christoph,

ich habe die SIMATIC NET V8.1 SP2 installiert - immo denke ich die aktuellste Version.
Mit Simatic NET wird die opcdaauto.dll installiert, diese ist bei VB for Applications unter Verweise bereits aufgeführt und ausgewählt.
Der Dateiverweis endet in c:\Windows\syswow64\ - ich gehe also davon aus, das dies auch die korrekte Version für meine Installation sein sollte.
Die Dateiversion der dll ist 2.2.5.0 vom 12.10.2004 - der OPC Fondation.

Da ich mit dem OPC- Scout auf den OPC- Server zugreifen und tatsächliche E/A/ Merker usw. in der SPS beobachten kann, kann es doch wirklich nur an EXcel/ VBA und der dazugehörigen dll liegen?!

Gruß Matthias
 
... ich könnte mich pesten....
Nun habe ich, trotz Eurer hilfreichen Unterstützung, etwa 2 Tage daran "verspielt!

Auf dem kompletten 64bit- System habe ich nun eine 32bit Excel 2007 installiert, den Verweiss in VB auf die opcdaauto.dll erstellt und siehe da: es klappt. (mit der Siemens sopcdaauto.dll geht aber auch das Office 2007 32bit nicht)

Irgendwann werden wir/ ich es verstehen.

Herzlichen Dank @all!
 