Hallo,

ich habe eine Frage zu dem im Thema genannten Baustein.

Laut Benutzerhandbuch der S5 ist die maximale Potentialdifferenz gegenüber den Eingängen +-1V.
Bedeutet das für mich, dass ich, falls auf Kanal 1 eine Quelle zwischen 3 und 4V liegt,
die anderen Kanäle durch Widerstandsnetzwerke auf denselben Messbereich zwischen 3 und 4 V zu bringen sind,
oder könnte ich an einem anderen Kanal auch beispielsweise zwischen 7 und 8V messen.

Grüße

Abraxax
 
die angabe für die max. potentialdifferenz bezieht sich auf die masse.
d.h. dass die minus-potentiale der mess-eingänge zueinander nicht mehr als 1V unterschied haben dürfen.
 