Hallo

Ich habe im Schaltschrank eine CPU 315-2DP mit 3 x 32 Eingängen und 2 x 32 Ausgängen alle fertig verdrahtet.
Jetzt soll noch eine CP 343-1 dazu.

Meine Frage :
Muss ich die direkt neben der CPU stecken oder kann ich die auch am ende neben der Ausgangskarte setzten?


Das hätte den vorteil das ich nicht die Karten neu verdrahten muss weil evtl die kabel zu kurz sind.

Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe eben meine Antwort Gefunden:


Zulässige Steckplätze des CP 343–2 im SIMATIC AS–300 und im ET 200M

Der CP kann in den Automatisierungssystemen AS–300 und ET 200M prinzipiell
auf allen Steckplätzen für Peripheriebaugruppen eingesetzt werden.

Es gelten jedoch die Einschränkungen für die jeweils verwendete CPU bzw. Strom-
versorgung bezüglich:

-der Erweiterbarkeit mit mehreren Baugruppenträgern (mehrzeiliger Ausbau des
AS nur ab CPU 314 aufwärts),

-des elektrischen Ausbaus, d.h. die gesamte Stromaufnahme aus dem
S7–Rückwandbus.

Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte den entsprechenden SIMATIC–System-
handbüchern.
 