Hallo Experten,

wir haben letzte Woche ein Testgerät von VIPA erhalten (eine CPU 317-4NE12) und uns wurde versprochen, dass diese voll PCS7 fähig sind.
CFC läuft problemlos, jedoch wenn ich Mappe (AS-OS-Datentransfer), dann werden keine Alarm_8 Meldungen erzeugt. Obwohl die CPU den Baustein
Alarm_8 ohne Probleme ausführen kann.

Meiner Meinung nach liegt es daran, dass die VIPA als CPU 318-2PN projektiert wird und WinCC weiß, dass diese CPU eigentlich keine Unterstützung für Alarm_8 hat.

Hat schon jemand Erfahrung damit und vielleicht sowas zum Laufen bekommen?

Gruß,
Lukas
 
1. Das CFC läuft ist kein Kriterium, denn das läuft auch auf einer CPU315-2DP solange der Speicher reicht.
2. Für PCS7 gibt es eine Liste mit freigegebenen Baugruppen incl. EA. Man tut sich definitiv keinen Gefallen, etwas anderes einzusetzen, als auf der Liste steht, denn
ansonsten könnten die EA-Treiber-Bausteine nicht mehr automatisch von PCS7 erzeugt werden. PCS7 schaut dafür an Stellen im Projekt nach, darauf kommt
du garnicht. Für eine fehlerfreien AS-OS-Transfer muß also alles passen.
3. Mir wäre schlicht die Zeit zu schade für ein PCS7-Projekt Experimente zu machen. Wer garantiert dir den, das mit einer neuen PCS7-Version den hochgezogenes
PCS7-Projekt noch für deine CPU lauffähig erstellt werden kann.

Den Fleiß von VIPA in allen Ehren, aber manches, was die Ingenieure da so treiben ist m.E. Brotlose Kunst.

Gruß

Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Antwort,

wenn es große Kunstgriffe braucht, sowas zu realisieren, dann fällt das ohnehin flach. Es wurde uns auf der Messe versprochen, dass die Steuerung vollkommen PCS7 tauglich sei, inklusive Echtzeit-Meldesystem.
War wohl eine Lüge, das Leihgerät geht zurück. Wäre eine tolle Sache für kleine Anlagen mit wenig Aufwand (finanziell, platztechnisch) und Komplexität gewesen.
Trotzdem sehe ich einen Vorteil darin, mit den voll ausgebauten 8MB ist die CPU immer noch für eine kleine Anlage mit CFC und WinCCflex geeignet.

Gruß,
Lukas
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielen Dank für die Antwort,

wenn es große Kunstgriffe braucht, sowas zu realisieren, dann fällt das ohnehin flach. Es wurde uns auf der Messe versprochen, dass die Steuerung vollkommen PCS7 tauglich sei, inklusive Echtzeit-Meldesystem.
War wohl eine Lüge, das Leihgerät geht zurück. Wäre eine tolle Sache für kleine Anlagen mit wenig Aufwand (finanziell, platztechnisch) und Komplexität gewesen.
Trotzdem sehe ich einen Vorteil darin, mit den voll ausgebauten 8MB ist die CPU immer noch für eine kleine Anlage mit CFC und WinCCflex geeignet.

Gruß,
Lukas

Hast du denn auch schon bei Vipa nachgefragt? Vieleicht gibts ja auch eine Lösung für das Problem?
 
Ich hab ein Mail an den Verkäufer geschickt, mal sehen ob da was rauskommt.
Falls ja, teile ich euch das natürlich mit.

Gruß,
Lukas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nee streilu,
hör mal auf den Jochen, Support anrufen, die Jungs sind fit, die probieren das auch für Dich, da geht nicht noch mehr Zeit ins Land. Der Support ist kostenlos.

Gruß
Mario
 
hör mal auf den Jochen, Support anrufen, die Jungs sind fit, die probieren das
auch für Dich, da geht nicht noch mehr Zeit ins Land. Der Support ist kostenlos.

Ob der Support kostenlos oder umsonst ist, spielt keine Rolle, denn solange
man über die Alias-CPU [CPU 318-2PN] gehen muss, sind die Mittel begrenzt.

Für PCS7 würde ich nicht nur auf den Typ, sondern sogar auf den exakten HW-Stand
schauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die komplette Funktionalität von PCS7
mit nachempfundener Hardware gehen kann.

Frank
 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die komplette Funktionalität von PCS7
mit nachempfundener Hardware gehen kann.

Da stellt sich die Frage, ob der komplette Umfang notwendig ist und was dann nicht funktioniert.
Eine Steuerung von BigS ist eben ein teures Hobby, wenn es um kleinere Anlagen geht.

Wobei ich nie auf die Idee gekommen wäre, PCS7 auf einem Nachbau laufen zu lassen.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
@IBFS, ich habe das bewußt so offen geschrieben, es kann ja sein das der Support sagt: Geht nicht.
Dann wäre das ja schon eine brauchbare Aussage.

Gruß