Hallo,

ich würde gerne mehrere Anlagen zu Fernzugriffszwecken miteinander vernetzen.
Mit Fernzugriff meine ich...
Programmieren/Beobachten/Steuern/Projekte übertragen...
...also volles Programm - alles was man auch direkt an der MPI Schnittstelle der CPU machen kann.

Ich habe z.B. folgende Konstellation...
Code:
Anlage 1 (hat bereits Fernzugriff)
CPU315-2DP
OP277 am DP-Anschluss der CPU
CP343-1 LEAN (hierüber erfolgt der Fernzugriff)

Anlage 2
CPU315-2DP
OP277 am DP-Anschluss

Anlage 3
CPU314

...

Ich würde die Anlagen über die MPI-Schnittstellen der CPUs miteinander vernetzen.

1. Wenn alle Anlagen in einem Projekt sind und über NetPro entsprechend konfiguriert werden, ist dann der Fernzugriff
auf alle Anlagen/CPUs/OPs über den CP343-1 LEAN in Anlage1 möglich?

2. Wenn ich wegen MPI-Leitungslänge (ich glauche > 50m) MPI-Repeater brauche, müssen diese dann auch in NetPro konfiguriert werden?

3. Habt Ihr andere Vorschläge für o.g. Konstellation?

Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Gruß
 
Oha,

Routing zum Zwecke der Programmierung: Ethernet->CP343-1->CPU315->MPI->CPU315->PB->OP hab ich so noch nicht gemacht und nicht gesehn. Müsstest Du halt mal im Büro testen :) Prinzipiell ist die 315-2DP ja routingfähig, aber durch mehrere hindurch :confused:
Im CPU Handbuch steht auch einiges zum Routing...

ansonsten gibts Infos zum Teleservice hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26662448

Gruß.

TS_MPI.png

PS: falls möglich an jede CPU nen 343-1 und über Ethernet vernetzen. Wäre eigentlich die eleganteste Lösung...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe es vor einiger Zeit mal versucht über zwei Netzübergänge Ethernet (CP343-1) -> MPI -> Profibus zu programmieren. Habe es nicht hingekriegt.
Ich hab das dann aufgegeben. Brauchst du denn die Profibusschnittstelle der CPU? Ansonsten solltest du dir mal die PN/DP CPU ansehen da läuft Fernwartung fast wie von selbst.
 
Brauchst du denn die Profibusschnittstelle der CPU? Ansonsten solltest du dir mal die PN/DP CPU ansehen da läuft Fernwartung fast wie von selbst.
Es haben leider nicht alle CPUs eine DP Schnittstelle. Deshalb wollte ich über MPI gehen.

@Ducati
Danke für die Links.
Das von mir gewünschte Routing ist demnach wohl eher nicht möglich.

Der Fernzugriff soll eigentlich nur Netzwerkintern (Firmenintern) laufen.
Nochmal zur Erläuterung...
Ich möchte mit dem PG über Netzwerk auf die Anlagen in der Produktion zugreifen (auf S7 und die angeschlossenen OPs).

Geht das über den TS-Adapter?
Gibt es noch ähnliche Lösungen von anderen Herstellern?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenns firmenintern ist, kommst Du ja nicht übers WAN und somit auch nicht übern TS-Adapter...

probier doch mal aus, obs Routing über MPI nicht vielleicht doch geht...

ansonsten an jede CPU nen Ethernet CP drann, vernetzen, ne Firewall zum Firmennetz, fertig.

Gruß.
 
ansonsten an jede CPU nen Ethernet CP drann, vernetzen, ne Firewall zum Firmennetz, fertig.

Dem kann ich nur zustimmen. Routing quer durch verschiedene CPU´s/CP´s etc. ist immer problematisch meiner Erfahrung nach. Nimm dir einen ordentlichen Router mit VPN Funktionalität und verbinde die einzelnen Anlagen über Ethernet. Mal ganz abgesehen von der Geschwindigkeit (je nachdem was für einen Zugang etc.) über MPI nicht wirklich berauschend ist...

Mit dieser Möglichkeit braucht man auch keinen TS-Adapter, PC mit LAN reicht vollkommen aus :D
 