Fehler Kommunikation zwischen IM151- 8F PN/DP und IM151-3PN

Oest

Level-2
Beiträge
163
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bei einer Kommunikation zwischen oben genannten Baugruppen, habe ich einen merkwürdigen Fehler. Die Diagnose sagt folgendes:

Parametrierfehler: Differenz zwischen Soll- und Istausbau
Fehlernummer: nicht anwenderrelevant (Z2): 07ff (Z3): 0004
Die Station IM 151-3PN lässt sich anpingen der Blinktest geht und die real verbauten Baugruppen entsprechen der HW Konfig. Die Siemens Fachberatung weiß von nix und die Hotline braucht noch.
Mittlerweile habe ich nur noch die IM151-3PN und die abschlussplatte dran, und trotzdem geht nichts.
Hat irgendjemand sachdienliche Hinweise?

Vielen Dank

PS:
CPU: Arbeitsspeicher 256KB; 0,06ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 3 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP, UDP und ISO on TCP; Datensatzrouting; Firmware V3.2; Erweiterung mit maximal 63 Modulen des ET200S-Spektrums; einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2

IM 151-3PN:
PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HF (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.0
 
Steht der Fehler immer an, oder nur intermittierend ?
Hat es vorher funktioniert ?

Nach meiner Erfahrung kann der Meldung "Differenz zwischen soll und istausbau" viele verschiedene Ursachen haben,
Z.B. das den IM151-3 gar nicht Verbunden ist - obwohl intermittierend.
 
Zurück
Oben