Probleme mit SQ_HALTED

Beiträge
32
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem:

Ich habe Ärger mit einer Schrittkette und zwar mit HALT_SQ. Zum einen bleibt die Kette stehen obwohl ich an Eingang HALT_SQ nichts dran habe und zum anderen lässt sich der Ausgang SQ_HALTED nicht reseten, egal wie oft ich am Eingang ACK_SQ Ein 1 Signal anlege. Ich bekomme den Ausgang SQ_HALTED nur weg in dem ich im FB unter Kette steuern, den Hacken aus dem Feld Kette anhalten nehme.

Kann mir einer sagen wieso der SQ_HALTED kommt und sich dann nicht reseten lässt?

Schonmal danke für eure Hilfe.
 
Hab grad meine Beschaltung nicht hier ... aber nur mal auf Verdacht:
Halt_SQ schaltet auf positive Flanke. Und wenn ich mich arg täusche, kannst du mit einer erneuten Pos. Flanke wieder einschalten.
Ähnlich wie ein Stromstoßrelais / Eltako

Gruß
Dieter

PS: Ohne Gewähr, da Feierabend und 30°
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab grad meine Beschaltung nicht hier ... aber nur mal auf Verdacht:
Halt_SQ schaltet auf positive Flanke. Und wenn ich mich arg täusche, kannst du mit einer erneuten Pos. Flanke wieder einschalten.
Ähnlich wie ein Stromstoßrelais / Eltako

Gruß
Dieter

PS: Ohne Gewähr, da Feierabend und 30°

Genauso ist es auch.
 
Zurück