OP17 startet immer wieder neu

AlexTh

Level-2
Beiträge
110
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

seit kurzem habe ich wieder ein Problem mit einem OP17. Das Gerät läuft an und ca. 25 Sekunden später startet es einfach wieder neu. Siemens hatte keine Lösung für mich, ein solches Problem sei nur bei neueren Geräten bekannt.
Wenn ich das OP urgelöscht habe und mit ProTool neu bespielt habe führte dies auch zu keiner Besserung, auch nicht bei unterschiedlichen ProTool-Projekten. Die Firmware kann es meiner Meinung nach auch nicht sein, da diese im ProTool immer wieder mit übertragen wird. Hätte jemand von euch eventuell eine Idee?

Folgendermaßen trat das Problem an der Anlage auf, wo es verbaut war:

- irgendwann startet das OP immer wieder neu
- OP + Busleitung wird ausgetauscht
- neues OP läuft einwandfrei
- nach ca. 3 Monaten hat das OP den gleichen Fehler
- erneuter Geräteaustausch
- einige Monate später auch bei diesem OP der Fehler
- nach Austausch läuft die Anlage wieder problemlos

Grüße AlexTh
 
Wie sieht die Versorgungsspannung des OP aus? Ist sie eventuell zu hoch oder unsauber, sodas intern etwas hops geht?
Thomas
 
Startet es auch neu, wenn die CPU im Stop ist ?

Wie ist es mit der SPS verbunden ? MPI ? Ist da noch etwas dran ?
 
Also die Versorgungsspannung liegt bei 24V und eventuelle Spannungsspitzen schließe ich aus, da diese nicht nur alle 3 Monate auftreten würden.
Die Busleitung liegt frei von anderen Leitungen, in dem Kabelschacht befindet sich nur noch die Spannungsversorgung.

Den Fall, wenn die CPU in Stopp ist werde ich morgen mal testen.

Verbunden ist das Panel über Profibus, nachfolgend hängt noch ein OP7 am Bus, welches jedoch störungsfrei läuft. Das OP7 hängt im Übrigen auch am gleichen Netzteil bzw. nachfolgend auch an der gleichen Sicherung.
 