S7-200 CPU222 Anbindung an ein OP73micro

P

progi12

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HalloZusammen,

habe ein Problem mit der Anbindung von einem OP73micro an eine S7 222 CPU.
Welches Kabel ist für die PPI Verbindung notwendig? habe ein MPI-Kabel geht das auch?
Mit welchen Befehlen kann man die Daten aus dem OP auslesen oder schreiben?
Muß man über den Operationsassistenten die Net_exe erstellen um eine funktionierende Kommunikation zu bekommen?

Hat jemand schon mal eine solche Anbindung gemacht? Vielleicht hat jemand einen Beispielcode mit dem es funktioniert.
Wäre super, würde meine Probleme stark verringern.

Grüssle und Danke für euere Bemühungen.
 
Ausser dem TD200 und TD100 werden alle neueren Panels über WinCCflexibel bzw. älteren Panels über Protool projektiert.

Dein Panel kann man wie vom Namen abgeleitet mit der kostengünstigeren Micro-Version von WinCCflex = WinCCflexibelMicro projektieren.
Bestellnr: 6AV6610-0AA01-1CA8 Preis: 99EUR

Die ganze Projektierung landet im OP und nicht wie beim TD im Datenbaustein der CPU.

Info:
Bediengeräte verhalten sich generell als Master und die CPU zu diesen als Slave, sodass die CPU von sich aus zu diesen nichts senden kann. Die Bediengeräte müssen deswegen ihrerseits gewünschte Variablen in der
CPU beobachten um auf diese ggf. zu reagieren.

Das MPI Kabel kannst du bei kurzen strecken verwenden. Es erspart dir auch die separate Spannungsversorgung. Bei längeren Strecken oder bei Störungen sollte man generell Profibuskabel verwenden und Spannungsversorgung am Panel separat anschliessen.
 
Zurück