Quittungsverzug indirekt

findefix

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hab seit einiger Zeit ein Problem mit einer s5.
In dem Hauptrack steckt ein Kordinator und 3 CPU`s 928B, dazu noch einige IP 241 Baugruppen und diverse Analogkarten und Ein/Ausgabe Karten.
Dann gibt es noch 3 Erweiterungs Racks mit Ein und Ausgabe-Karten.

Die Anlage geht immer wieder auf Störung und bringt dann die Meldung Quittungsverzug Indirekt Adresse 19.
Die CPU geht dabei nicht auf stop, es fällt der Motorstrom aus und ich bekomme die Anzeige auf einem Bildschirm.
Dabei ist es egal ob sich in der Anlage irgend ein Antrieb bewegt, oder ob nur der Motorstrom ein ist.
Wenn ich die Störung quittiere läuft die Anlage ganz normal weiter.
Die Störung tritt in unregelmäßigen Abständen auf, da ist kein System dahinter.

Wie finde ich herraus was die Adresse 19 ist.
Die Anlage ist ca. 20 Jahre alt, also gehe ich davon aus das die OB`s richtig programmiert sind.
Ich habe schon diverse Ein und Ausgabe Karten getauscht, auch die CPU`s wurden getauscht.

Gruß
findefix
 
Sichere dir im Fehler OB mal die beiden Akkus. Über Akku 1 bekommst du nähere Infos.
Code:
Auszug HB:

Akku1  Akku2
1E25H yyyyH Quittungsverzug bei der Ausgabe des
                   Prozeßabbildes der digitalen Ausgänge
                   yyyy =Adresse des nicht quittierten Ausgangsbytes

1E26H yyyyH Quittungsverzug beim Aktualisieren des
                   Prozeßabbildes der digitalen Eingänge
                   yyyy =Adresse des nicht quittierten Eingangsbytes

1E27H yyyyH Quittungsverzug beim Aktualisieren der
                   Koppelmerker-Ausgänge
                   yyyy =Adresse des nicht quittierten Koppelmerkerbytes

1E28H yyyyH Quittungsverzug beim Aktualisieren der
                   Koppelmerker-Eingänge
                   yyyy =Adresse des nicht quittierten Koppelmerkerbytes
 