Hallo,
folgende Kuriosität:
ein Typ K Thermometer hängt frei im Raum. Hat also Raumtemperatur. In diesem Fall grad 20.4°C. Angeschlossen ist dieses Thermometer an eine Inline-Klemme von Phoenix Contact. IB IL TEMP 2 UTH-PAC.
Diese zeigt mir in der SPS einen stetig steigenden Wert an. Bei Begin heute morgen stand dieser noch auf 21°C, ist jedoch jetzt nach Verlauf von knapp einer 3/4 Stunde bereits auf 26,3°C angestiegen. Wenn ich dieses Thermometer an ein externes Auswertegerät der Firma GRÄFF hänge, zeigt mir dieses den korrekten Wert an. Wieder angeschlossen an die SPS inzwischen 26.5°C(Nach 2 Zeilen schreiben)...
Laut Phoenix Contact ist von Seiten der SPS alles korrekt. Als Konfigurationswert wurde w#16#8000 dem entsprechenden PAW übergeben.
Phoenix hat mir per Express Lieferung Ersatz geliefert für die evtl defekten Teile. Aber diese zeigen das selbe Verhalten wie die vorigen Teile. also die langsam stetig steigende Temperatur.
Ich schließe einen Defekt der Klemmen dadurch komplett aus. Es müssten dann ja auch alle 12 Klemmen defekt sein. Unwahrscheinlich bis unmöglich.
Ich kann mir keinen Reim darauf bilden, was hier schief läuft. Phoenix ist ratlos. Genau wie ich.
Im speziellen handelt es sich um eine 315-2 PN/DP. Per Profinet verbunden mit einem Buskopller der Firma Phoenix. Typ FL IL 24 BK PN-PAC.
Auf diesem sind bereits div. DI sowie DO vorhanden und funktionieren bestens.
Latein ist am Ende bei mir. Kann mir irgendjemand sagen, was dieses Verhalten hervorruft? Zumal es ja mit einem anderen Auswertegrät funktioniert. Inzwischen sind es übrigens 29.6°C.
mfg Matthias
folgende Kuriosität:
ein Typ K Thermometer hängt frei im Raum. Hat also Raumtemperatur. In diesem Fall grad 20.4°C. Angeschlossen ist dieses Thermometer an eine Inline-Klemme von Phoenix Contact. IB IL TEMP 2 UTH-PAC.
Diese zeigt mir in der SPS einen stetig steigenden Wert an. Bei Begin heute morgen stand dieser noch auf 21°C, ist jedoch jetzt nach Verlauf von knapp einer 3/4 Stunde bereits auf 26,3°C angestiegen. Wenn ich dieses Thermometer an ein externes Auswertegerät der Firma GRÄFF hänge, zeigt mir dieses den korrekten Wert an. Wieder angeschlossen an die SPS inzwischen 26.5°C(Nach 2 Zeilen schreiben)...
Laut Phoenix Contact ist von Seiten der SPS alles korrekt. Als Konfigurationswert wurde w#16#8000 dem entsprechenden PAW übergeben.
Phoenix hat mir per Express Lieferung Ersatz geliefert für die evtl defekten Teile. Aber diese zeigen das selbe Verhalten wie die vorigen Teile. also die langsam stetig steigende Temperatur.
Ich schließe einen Defekt der Klemmen dadurch komplett aus. Es müssten dann ja auch alle 12 Klemmen defekt sein. Unwahrscheinlich bis unmöglich.
Ich kann mir keinen Reim darauf bilden, was hier schief läuft. Phoenix ist ratlos. Genau wie ich.
Im speziellen handelt es sich um eine 315-2 PN/DP. Per Profinet verbunden mit einem Buskopller der Firma Phoenix. Typ FL IL 24 BK PN-PAC.
Auf diesem sind bereits div. DI sowie DO vorhanden und funktionieren bestens.
Latein ist am Ende bei mir. Kann mir irgendjemand sagen, was dieses Verhalten hervorruft? Zumal es ja mit einem anderen Auswertegrät funktioniert. Inzwischen sind es übrigens 29.6°C.
mfg Matthias