Schaltschranktemperatur erfassen S7-300

mueben

Level-2
Beiträge
53
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin auf der Suche nach einer recht kostengünstigen Lösung, die Schaltschranktemperatur in unseren Außenschaltschränken mit einer S7-300 zu erfassen.

Verwendet wird meistens eine 315-2PN/DP mit 331-1KF02 Analogkarten bzw. eine 313C.

Ich möchte nicht unbedingt basteln, sprich eine praktikable kaufbare Version wäre nett.

Als Beispiel:
Messumformer + PT100 ist mir eigentlich schon fast zu teuer, da es wirklich nur um eine Erfassung der Temperatur, ohne jegliche weitere Verwendung oder gar Steuerung mit dieser Temperatur geht.

Funktioniert eine "Plug&Play" Lösung mit NTC /RTD Sensoren? Ich möchte möglichst nur einen Analogeingang belegen.

Ich habe mir die bisheren Themen angeschaut, aber so ganz schlau werde ich daraus noch nicht. Markus hat damals auch nach günstigen Temperatursensorik gesucht, auch andere, dabei kamen Themen wie Thermoklemmen von Phoenix auf.
Hat die Klemmen jemand im Einsatz und kann mir vielleicht erklären, wie diese im Ausbau angeschlossen sind?
 
Wie wärst mit nem "Thermostat"? Gibt nen Warnkontakt aus, bei überschreiten der Eingestelten Temperatur.
Auwand : Einbauen, Verkablen, Einbinden S7 .. ca 10 Minuten.
Haben wir eigentlich in allen Schränken drinn, weiß aber leider nicht was die Kosten.
Die hier : http://www.oconda.org/media/so/soRittal_SK3110000_20306824007.jpg

Die haben wir auch eingebaut, jedoch reicht mir der Warnkontakt nicht aus, da ich schon eine "exakte" Temperatur als Analogsignal möchte, anstatt einem digitalen Signal.

Hallo,
für eine einfache Temperaturerfassung eines Schaltschrankes genügt ein PT100 der 10€ Klasse.
Gruß
Joe
Wie gestaltet sich dann der Anschluss und die Parametrierung der Analogkarte?

Sprich 2-Leiter PT100 besorgen, S- und M- brücken, PT100 an M- und M+ anschließen, Kanal auf RTD einstellen und je nach PT100 Meßbereich wählen (Standard/Klima)?

Skalierung innerhalb Messbereich des PT100?
 
Die haben wir auch eingebaut, jedoch reicht mir der Warnkontakt nicht aus, da ich schon eine "exakte" Temperatur als Analogsignal möchte, anstatt einem digitalen Signal.


Wie gestaltet sich dann der Anschluss und die Parametrierung der Analogkarte?

Sprich 2-Leiter PT100 besorgen, S- und M- brücken, PT100 an M- und M+ anschließen, Kanal auf RTD einstellen und je nach PT100 Meßbereich wählen (Standard/Klima)?

Skalierung innerhalb Messbereich des PT100?

Den Anschluß hab ich jetzt nicht im Kopf, aber du kannst den auf alle Fälle anschließen. Hab ich auch so gemacht. Einstellungen wie du das beschrieben hast.
Skalierung und Linearisierung übernimmt die Baugruppe, du erhälst die Temperatur in 0,1 °C.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Anschluß hab ich jetzt nicht im Kopf, aber du kannst den auf alle Fälle anschließen. Hab ich auch so gemacht. Einstellungen wie du das beschrieben hast.
Skalierung und Linearisierung übernimmt die Baugruppe, du erhälst die Temperatur in 0,1 °C.

D.h. im PEW steht eine Integerzahl, die der °C entspricht, lediglich Normierung ist noch auszuführen? PEWx = 200 => 20,0°C
Negative Temperaturen sind entsprechend?

Hat jemand eine Empfehlung für einen PT100 bei Conrad / Mercateo?

Wie hoch ist denn die Genauigkeit? +- 1-1,5°C?
 
Zuletzt bearbeitet:
D.h. im PEW steht eine Integerzahl, die der °C entspricht, lediglich Normierung ist noch auszuführen? PEWx = 200 => 20,0°C
Negative Temperaturen sind entsprechend?
Ja, genau

Wie hoch ist denn die Genauigkeit? +- 1-1,5°C?

Die Genauigkeit hängt u.a. vom verwendeten PT-100 und von der Anschlußart (2-Leiter oder 4-Leiter) ab. Aber imho sollte die von dir angegebene Genaugikeit kein Problem sein.
 
Die Genauigkeit hängt u.a. vom verwendeten PT-100 und von der Anschlußart (2-Leiter oder 4-Leiter) ab. Aber imho sollte die von dir angegebene Genaugikeit kein Problem sein.

Ich frage deshalb, weil ich mit der angegebenen Toleranzspezifikation bei diesem PT100 Sensor recht wenig anfangen kann.

Ist ja nicht so, dass ich die Temperatur auf 0,5°C genau benötige, aber 1-2° Genauigkeit wären schon hilfreich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau dir mal das an: http://de.wikipedia.org/wiki/Pt100

wie gesagt deine 1,5°C sollten kein Problem sein. Die Anlaogbaugruppen kann 1°C und der Widerstand ist im Klimabereich auch recht genau... dazu kommt dass die absolute Abweichung immer in etwa gleich bleibt. Soll heissen wenn du feststellst dass deine Messung um 1K zu wenig anzeigt kannst du einen Offset draufrechnen.
 
Mittlerweile ist das Teil in Betrieb und ich habe auch Zugriff auf die Daten.

Es wundert mich etwas, dass Temperaturwerte bis zu 28° vorkommen.
Wb eine 800W Heizung wirklich soviel Wärme produziert, dass ein Sensor in der gegenüberliegenden oberen Ecke von einem 800mm breiten Schrank bei den Temperaturen momentan zw. 15-28° wahrnimmt?
 
Wenn kein Ventilator/Gebläse die warme Luft im Schrank verteilt dann steigt die warme Luft nach oben und bleibt dort.
Dann kann es zu solchen Temperaturunterschieden kommen.
 
Daher ist manchmal ein interner Querlüfter von Vorteil. Gibt es von Rittal fertig mit Haltbügel.
Ich denke mal du meinst den TS 8 Querlüfter in 24/110/230V Variante -> http://www.rittal.com/de-de/product.../PG0215KLIMA1/PRO0320KLIMA1&productID=PRO0320
In 24V hätte er den Vorteil, dass bei Erkennung von diesen Spitzen (Wärmenest), der Ventilator z.B. über einen digitalen Ausgang angesteuert werden könnte.

Die schlagen mich tot, wenn ich jetzt auch noch sagen ich möchte einen Querlüfter einbauen :D Man schaute mich ja schon seltsam an, als ich meinte wir bauen ab sofort einen Temperaturfühler ein ;)

Die reine Physik war mir ansich bewusst. Hätte ohne Querlüftung mit gar keinem anderen Ergebnis gerechnet, außer mit nicht so hohen Spitzen. Immerhin sind in Südbaden auch nicht gerade 10° momentan :wink:

Als Anhang mal eine Ganglinie.

Anhang anzeigen 130314 - Singen Schaltschranktemperatur.pdf
 
Zuletzt bearbeitet: