S7-1200 Starter Kit ein paar Fragen

hotrodhool

Level-1
Beiträge
54
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe heute mein S7-1200 Starter Kit bekommen (CPU 1212C & KTP600)

bei der durchsicht der Handbücher (leider nur als PDF auf CD) sind mir einige Sachen aufgefallen die mir das Handbuch nicht beantwortet.

1. Spannungsversorgung Display 24V DC 350mA (max. 550mA)

muss wahrscheinlich extern versorgt werden oder?? weil laut Technische Daten CPU diese nur 24V / max.300mA bringt.

also müsste eine 24V Spannungsversorgung angeschlossen werden. oder liege ich da verkehrt?

2. Digital Eingänge / Geberversorgung --> müssen die Eingäng von der Geberversorgung der CPU versorgt werden? oder ist es möglich die Digitaleingänge auch von der externen Spannungversorgung zu speisen?

3. wie verhält es sich mit den Analogeingängen? wenn ich z.b. ein Meßwandler (Pt100 / 0-10V) anschließe kann dessen Versorgungspannung von dem externen Netzteil verwendet werden?

Vielen Dank im voraus

Gruß Frank
 
Du benötigst doch so oder so eine 24V Versorgung sowohl für CPU als auch für HMI (die kleinste für eine LOGO-Steuerung hat wohl 2,5A).
Von der kannst du deine Sensorik dann auch versorgen. Wichtig ist doch das ein Strom nur dann fließen kann und somit ein Eingangssignal zu stande kommt,
wenn ein Stromkreis geschlossen ist, egal ob analog oder digital.

MfG MK
 
Grundsätzlich solltest du bei dem externen Netzteil die Masse mit der Erde verbinden, wenn das zulässig ist. Das Display sollte zudem geerdet werden.
Der Messwandler wird auch wohl galvanisch trennen, steht aber in der BA. Wichtig ist die gemeinsame Masse.

Und das nächste mal die 24V Version bestellen ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zu 1. Spannungsversorgung Display 24V DC 350mA (max. 550mA)
das KTP600 basic color PN muss über eine ext. Spannungsversorgung (19.2 bis 28,8V DC, min. 550mA) versorgt werden.

zu 2. Digital Eingänge / Geberversorgung --> müssen die Eingäng von der Geberversorgung der CPU versorgt werden? oder ist es möglich die Digitaleingänge auch von der externen Spannungversorgung zu speisen?
die ext. Spannungsversorgung kann verwendet werden, allerdings muss der Minus von der ext. Spannungsversorgung mit dem Minus der CPU verbunden werden (gleiches Potential).

3. wie verhält es sich mit den Analogeingängen? wenn ich z.b. ein Meßwandler (Pt100 / 0-10V) anschließe kann dessen Versorgungspannung von dem externen Netzteil verwendet werden?
der Messwandler dürfte Potentialgetrennt sein (Tech. Daten des Wandlers prüfen), er kann ebenfalls über die ext. Spannungsversorgung gespeist werden.
 
Zurück
Oben