Was ist die schnellste S7 CPU auf dem altuellen Markt?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und S7 ist was für ein System????
Laut der Frage ging es um die schnellste Steuerung der S7 und nicht um das schnellste Bussystem der S7. Und ja, die S7 ist eine Steuerung und kein Bussystem. Und die S7 kann über verschiedenste Bussysteme mit der Peripherie kommunizieren. Und das hat nicht zwingend Auswirkung auf ihre Geschwindigkeit bzw. Zykluszeit. Aber die Aktualisierung der Prozessdaten innerhalb der Steuerung kann dadurch gravierend unterschiedlich sein.
 
Ja ich hatte die Frage falsch formuliert. Ich hatte nicht bedacht das die Zykluszeit von den Baugruppen abhängt wie schnell die sind + die Zykluszeit von der S7-CPU. Eigentlich wollte ich schnellste Zykluszeit einer S7 wissen mit einer Analogenkarte mit Wandlungszeit. Im vergleich z.B. zu Beckhoff. Eigentlcih war meine Frage im Hinterkopf welches BUS-System ein Kunde nimmt wenn er mit einem BUS schnelle Analoge Eingänge verarbeiten will.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das war mein Gedanke, wenn an der Steuerung eine Analogkarte dranhängt (von Siemens) wann die S7 steuerung die nächsten Daten hat.
Beim Themen eröffnen war mir die zusammensetzung der Buszykluszeit nicht klar.
 
Nur noch einmal zum Verständnis: wenn die S7 z. B. über den "alte" PROFIBUS mit der Peripherie kommuniziert, dann läuft der Buszyklus komplett vom SPS-Zyklus entkoppelt ab. Am Systempunkt werden die bis dahin aktuellen Daten aus dem Puffer der Peripherie in das Prozessabbild Eingänge übernommen und das Prozessabbild Ausgänge in den Puffer der Peripherie übertragen. Wann nun diese Peripherie-Puffer aktualisiert werden, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und ob direkte Peripheriezugriffe wirklich auf die Peripherie oder nur auf den Peripherie-Puffer wirken, müsste ich erst nachschlagen. Aber vielleicht weiß das ja jemand hier im Forum.
 
Zurück
Oben