Plcsim

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Leute,

ich benutze eine CPU 314 und die Step7 V5.3. In der Hilfe steht man könnte bei den simulierten Eingängen auch Slider:Real wählen. Mir wird jedoch nur Slider:Dez angeboten. Weiß einer von euch wie ich an das Silder:Real ran komme?

Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet, denn die Hilfe von Step7 ist fürn...

Vielen Dank

Sascha
 
Hallo
Für den Slider real brauchst du das Doppelwortformat.
zB ED4. Bei EW 4 gibt es kein slider real.

Gruß

Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

benutze Step7 V5.3 mit CPU314. Habe einen PID Regler "gebastelt" und würde den gerne testen. Gibt es bei PLCSIM die Möglichkeit die Sprungantworten aufzuzeichen bzw. die Aufzeichnungen in einer Grafik darzustellen?

Gruß Sascha
 
Gast schrieb:
Hallo,

benutze Step7 V5.3 mit CPU314. Habe einen PID Regler "gebastelt" und würde den gerne testen. Gibt es bei PLCSIM die Möglichkeit die Sprungantworten aufzuzeichen bzw. die Aufzeichnungen in einer Grafik darzustellen?

Gruß Sascha

Hallo,

an die Daten der PLCSIM zu kommen benötigt man
ein OCX S7ProSim. Hängt von Ihrem Regler ab ob
der Zugriff so schnell genug ist.

---- Beginn Werbeblock ----

Sie könnten natürlich auch ACCONtrol S7-Win32/SIM
von uns verwenden. Im Gegensatz zu PLCSIM können
Sie mit ACCONtrol frei kommunizieren wie mit einer
SIMATIC. Zum Aufzeichnenkönnten Sie unseren
SPS-Analyser AutoSPy verwenden. Zum testen Ihres
Reglers müsste jeweils die Demoversion ausreichen.

---- Ende Werbeblock ----

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Hallo Herr Bäurle,

könnten sie mir noch sagen wie ich ihre Demoversion zum laufen bringe?Habe die Demoversion installiert und ein neues dokument geöffnet. Wie kriege ich es denn jetzt hin, dass mir das gewünschte Ausgangssignal aufgezeichnet wird. Zeiterfassung soll zyklusgenau und im ms Bereich liegen.

Benutze S7-300 mit CPU314

Vielen Dank Sascha
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gast schrieb:
Hallo Herr Bäurle,

könnten sie mir noch sagen wie ich ihre Demoversion zum laufen bringe?Habe die Demoversion installiert und ein neues dokument geöffnet. Wie kriege ich es denn jetzt hin, dass mir das gewünschte Ausgangssignal aufgezeichnet wird. Zeiterfassung soll zyklusgenau und im ms Bereich liegen.

Benutze S7-300 mit CPU314

Vielen Dank Sascha

Hallo,

das kann ich Ihnen leider nicht direkt beantworten,
ich habe Ihre technische Frage aber an unsere Hotline
support@deltalogic.de weitergeleitet.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Hallo,
lassen sich ACControl auch über Ethernet andere Geräte, z.B. Leitsysteme o.Ä. anschließen?
Wie soll das denn mit der Ankopplung von OPs gehen, reicht da schon ein normaler Programmieradapter aus?

Das wäre ja eine echt Alternative, PLCSim lässt sich ja an nichts anderes anbinden.
 
Thomas_v2.1 schrieb:
lassen sich ACControl auch über Ethernet andere Geräte, z.B. Leitsysteme o.Ä. anschließen?
Wenn diese normal über RFC 1006 (ISO on TCP, Standard bei Siemens) auf eine SPS zugreifen dann ja.

Wie soll das denn mit der Ankopplung von OPs gehen, reicht da schon ein normaler Programmieradapter aus?
Bereits in der Entwicklung und demnächst verfügbar: Jede Applikation und jedes Gerät, die/das normalerweise mit einem PC-Adapter mit der S7 kommunizieren, können direkt mit einem einfachen Nullmodemkabel mit ACCONtrol verbunden werden. Wenn die OPs, TPs, MPs etc. bereits mit einer MPI-/PB-Schnittstelle ausgerüstet sind, können diese dann über unserer PB-Master-Karte im PC auf ACCONtrol zugreifen. Diese Lösung wird Anfang nächsten Jahres verfügbar sein.

Das wäre ja eine echt Alternative, PLCSim lässt sich ja an nichts anderes anbinden.
Deshalb habe wir auch eine offene Lösung entwickelt :wink:.
 
Zurück