(leichte) Aufgabe, benötige Hilfestellung in FUP Programm.

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

es ist nicht schwer, aber da wir in der Schule grade damit angefangen haben, komme ich bei dieser Aufgabe nicht auf die Lösung.
Wenn mir jemand helfen könnte:
Am Analogeingang PEW130 einer SPS (CPU 314 IFM) liegt eine veränderbare Spannung zwischen 0 und 12 Volt an. Das SPS_Ausgangsbyte AB 124 stellt die jeweils anliegende Spannung dar. Bei 12 V haben alle Ausgangsbit eine 1, bei 6 V nur die ersten vier, bei 0V haben alle Ausgangsbit eine 0.
Bereite das Programm vor...

Ich komme irgendwie nciht drauf.

Danke mfG, Nico
 
Re: (leichte) Aufgabe, benötige Hilfestellung in FUP Program

Anonymous schrieb:
Hallo,

es ist nicht schwer, aber da wir in der Schule grade damit angefangen haben, komme ich bei dieser Aufgabe nicht auf die Lösung.
Wenn mir jemand helfen könnte:
Am Analogeingang PEW130 einer SPS (CPU 314 IFM) liegt eine veränderbare Spannung zwischen 0 und 12 Volt an. Das SPS_Ausgangsbyte AB 124 stellt die jeweils anliegende Spannung dar. Bei 12 V haben alle Ausgangsbit eine 1, bei 6 V nur die ersten vier, bei 0V haben alle Ausgangsbit eine 0.
Bereite das Programm vor...

Ich komme irgendwie nciht drauf.

Danke mfG, Nico

0-10V?
 
Hallo,
die Eingänge können von Haus aus nur 0-10V oder 2-10V oder.. auf jedenfall nicht mehr als 12V, alles was über 10V ist da zeigt er einen Überlauf an und ist dann nicht mehr im genormten Bereich.
 
oh wirklich??
Ähm... kann mir trtotzdem jemand mit der Lösung helfen??
Dann sagen wir 0-5 und 5-10 V. :roll:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dazu programmierst du 3 vergleicher.

zuerst einmal. 12v sind nicht normal wie oben bereits erwähnt.

10v = 27648 einheiten
im ersten vergleicher fragst du ab ob der wert gösser/gleich null ist.
im zweiten ob der istwert grösser/gleich als 5 v (also 13824 Einheiten)ist.
im dritten ob der istwert grösser/gleich als 10 v (27648) ist.

mit den im vergleicher erzeugten merkern kannst du nun deine ausgänge zuweisen.

ich könnte dir hier jetzt einfach eine komplette lösung geben, will ich aber nicht.
denn selber dnken macht schlau :wink:

du kannst natürlich auch das pew mit der fc105 einlesen und dann direkt mit der voltzahl arbeiten.

1 mal editiert
 
danke das hat mir schon gereicht.
Nicht schlecht innerhalb von ner halben Stunde so viele Antworten.
Respekt, das schafft nicht jedes Forum

Vielen Dank, Nico.
 
Hallo Nico,
kann es sein, dass ihr sowas wie eine Balkenanzeige aufbauen wollt.
0V = 0000 0000
>0 -1,25 V = 0000 0001
>1,25 - 2,5V = 000 0011
>2,5V - 2,75V = 0000 0111
usw

>10V alle blinken.

Gruß Wilfried
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
volker schrieb:
10v = 27648 einheiten
im ersten vergleicher fragst du ab ob der wert gösser/gleich null ist.
im zweiten ob der istwert grösser/gleich als 5 v (also 13824 Einheiten)ist.
im dritten ob der istwert grösser/gleich als 10 v (27648) ist.

:?: :?:

Warum sind 10V = 27648 ???
Wovon hängt das ab?

Gruß
Sascha
 
Hightowerxxx schrieb:
:?: :?:
Warum sind 10V = 27648 ???
Wovon hängt das ab?
Von der jeweiligen Baugruppe. Steht im entsprechenden Gerätehandbuch. Normalerweise (außer z.B. Temperaturbaugruppen) ist bei Siemens der Messbereich von 0 bis 27648 Digits (= 0 bis 0x6C00 hex.). Dann beginnt der Überlaufbereich und dann kommt der undefinierte bzw. ungültige Bereich und einige definierte Zustände (Kabelbruch, ...)
 
Rainer Hönle schrieb:
Hightowerxxx schrieb:
:?: :?:
Warum sind 10V = 27648 ???
Wovon hängt das ab?
Von der jeweiligen Baugruppe. Steht im entsprechenden Gerätehandbuch. Normalerweise (außer z.B. Temperaturbaugruppen) ist bei Siemens der Messbereich von 0 bis 27648 Digits (= 0 bis 0x6C00 hex.). Dann beginnt der Überlaufbereich und dann kommt der undefinierte bzw. ungültige Bereich und einige definierte Zustände (Kabelbruch, ...)

Bei der 224XP sollen 10V=32000 sein?!
Deshalb meine Frage!
Konnte aber noch nicht nachschauen! :(

Gruß
Sascha
 
Es wurde hier von S7-300 gesprochen, da ist der Standard-Wert immer 27648
schon möglich oder ziemlich sicher das das bei S7-200 anders ist.

Mfg
Manuel
 
Hallo,

bei der S7-200 ist für die Analogeingabedaten folgendes angegeben:

Zweipolig, Vollausschlagsbereich -32000 bis + 32000
Einpolig, Vollausschlagsbereich 0 bis 32000

Gruß Micha
 
Zurück
Oben