Routing PC => VIPA313 => Siemens 314IFM

Beiträge
401
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

besteht die Möglichkeit über einen PC der im Netzwerk mit einer VIPA313-5BF13 verbunden ist
auf eine Siemens 314IFM die wiederum MPI vernetzt mit der VIPA ist zuzugreifen.
Habe schon im Netz nach Routing geschaut aber nichts gefunden.
Hoffe das ihr mir helfen könnt.

Grüße
NSN
 
Machen wir bei einem Kunden so. Allerdings musste dafür ein Multiprojekt mit beiden S7-Steuerungen angelegt werden. Ob es auch anders geht, kann ich aber nicht mit Sicherheit ausschließen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Theoretisch "JA". Wenn die "Vipa" sich wie eine "Siemens" verhält. Du must eine PC/PG-Station in Dein Projekt einfügen. Dort legst Du die Zuordnung und Schnittstellen fest. Danach das Netpro übersetzen und in die Stationen laden. Achtung für's Routing die richtige Reihenfolge beachten. Die Baugruppen müssen routingfähig sein. Die Routingfähigkeit erfährt man aus der HW-Konfig. unter Baugruppeneigenschaften. Zur Kontrolle kann man die Routing-SDB in dem Bausteinordner überprüfen.(SDB999 usw.)
 
Zurück
Oben