Wegmessung mit Drehgeber

kliebisch.m

Level-1
Beiträge
120
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich habe einen Drehgeber an einer ET200S Baugruppe (6ES7138-4DA00-0AB0) angeschlossen.
Der Geber hat ein Rad, und soll mir den Weg ausgeben, was das Rad zurücklegt.

Gibt es hierfür Standardbausteine von Siemens oder Oscat?

Danke
 
Hallo,

es sollte zu der Zählerkarte von Siemens Bausteine dazu geben. Ggf. mußt du die bei Siemens (passend zu der Zählerkarte) herunterladen. Ich finde die zwar nicht sehr glücklich - aber sie funktionieren ja irgendwie ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe jetzt selbst die Lösung gefunden und ausprobiert:

Notwendig ist ein Tor (Bit, über Software und Hardwaresignal (wenn in der Hardware mit aktiviert).
Das Signal wird zum starten/nullen der Messung benötigt. Jetzt zeigen die LED's auch Aktivität.


Dann ist es nicht mehr schwer:

U M 200.0
= A 758.0 // SW-Tor öffnen

L 5.100000e+002 // Konstante bei 1/UM meines Rades (510mm = IMP) (Geber hat 500 IMP)
L 5.000000e+002
/R
T MD 212 // Zwischenspeicher

L ED 754 // Zählwert
NEGD // nur wenn er negiert werden soll
DTR
L MD 212 // Zwischenwert, IMP/mm
*R
RND
T MW 220 // mm das der Drehgeber zurückgelegt hat (ich habe vorher in eine Ganzzahl gewandet, ist für meine Anwendung ausreichend)