-> Hier kostenlos registrieren
Ein Transmitter ( Messverstärker ) der Firma Optek liefert am AUsgang 8 und 9 einen Stromwert zwischen 4-20 mA.
Dieser Transmitter liefert auch wirklich diesen Stromwert. Es wurde in Betrieb genommen und am AUsgang wurde in Abhängigkeit des Sensors
ein Strom von 6,5 mA festgestellt.
Wenn man nun diesen Ausgang an ein Elektronikmodul ( Klemme 5 - 6 , 6ES7 134-4GB01-0AB0 ) einer ET 200 s direkt über Steuerleitung als
Zweidrahtmessung anschließt und zugleich eine Strommessung mit dem Multimeter durchführt stellt man einen Strom von 37 mA fest. Es
sollten aber eigentlich die 6,5 mA angezeigt werden, die zufuhr mit dem Multimeter festgestellt wurden.
Im Programm wird logischerweise ein Integerwert von 37648 angezeigt da das elektronikmodul 37 mA abkriegt und das oberhalb von 4 - 20 mA
liegt.
Der Kanal 1 des Elektronikmoduls ( Klemme 5 - 6 ) ist in der Hardwarekonfiguration aktiviert, Kanal 0 ( Klemme 1 - 2 ) ist deaktiviert
und die nicht verwendeten Kanäle an der ET 200 S sind auch deaktiviert, so wie es in der Bedienungsanleitung verlangt wird.
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Dieser Transmitter liefert auch wirklich diesen Stromwert. Es wurde in Betrieb genommen und am AUsgang wurde in Abhängigkeit des Sensors
ein Strom von 6,5 mA festgestellt.
Wenn man nun diesen Ausgang an ein Elektronikmodul ( Klemme 5 - 6 , 6ES7 134-4GB01-0AB0 ) einer ET 200 s direkt über Steuerleitung als
Zweidrahtmessung anschließt und zugleich eine Strommessung mit dem Multimeter durchführt stellt man einen Strom von 37 mA fest. Es
sollten aber eigentlich die 6,5 mA angezeigt werden, die zufuhr mit dem Multimeter festgestellt wurden.
Im Programm wird logischerweise ein Integerwert von 37648 angezeigt da das elektronikmodul 37 mA abkriegt und das oberhalb von 4 - 20 mA
liegt.
Der Kanal 1 des Elektronikmoduls ( Klemme 5 - 6 ) ist in der Hardwarekonfiguration aktiviert, Kanal 0 ( Klemme 1 - 2 ) ist deaktiviert
und die nicht verwendeten Kanäle an der ET 200 S sind auch deaktiviert, so wie es in der Bedienungsanleitung verlangt wird.
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Zuletzt bearbeitet: