Analogeingabemodul 6ES7 134-4GB01-0AB0 , ET 200 s

Jeremy3

Level-1
Beiträge
116
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Transmitter ( Messverstärker ) der Firma Optek liefert am AUsgang 8 und 9 einen Stromwert zwischen 4-20 mA.
Dieser Transmitter liefert auch wirklich diesen Stromwert. Es wurde in Betrieb genommen und am AUsgang wurde in Abhängigkeit des Sensors

ein Strom von 6,5 mA festgestellt.

Wenn man nun diesen Ausgang an ein Elektronikmodul ( Klemme 5 - 6 , 6ES7 134-4GB01-0AB0 ) einer ET 200 s direkt über Steuerleitung als

Zweidrahtmessung anschließt und zugleich eine Strommessung mit dem Multimeter durchführt stellt man einen Strom von 37 mA fest. Es

sollten aber eigentlich die 6,5 mA angezeigt werden, die zufuhr mit dem Multimeter festgestellt wurden.

Im Programm wird logischerweise ein Integerwert von 37648 angezeigt da das elektronikmodul 37 mA abkriegt und das oberhalb von 4 - 20 mA

liegt.

Der Kanal 1 des Elektronikmoduls ( Klemme 5 - 6 ) ist in der Hardwarekonfiguration aktiviert, Kanal 0 ( Klemme 1 - 2 ) ist deaktiviert

und die nicht verwendeten Kanäle an der ET 200 S sind auch deaktiviert, so wie es in der Bedienungsanleitung verlangt wird.

Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
 
Zuletzt bearbeitet:
Nun ja, das ist der klassische Begriffsfehler ...

Da dein Sensor den Strom aktiv liefert ist das eine 4-Leitermessung, sprich du hast quasi die falsche Eingangskarte.

Ich weiß, das es vor nicht sehr langer Zeit eine Diskussion gab, wie man eine 4-Leitermessung an die 2DMU Elektronikmodule anschließt ... die Suche hilft dir weiter,
die Anleitung und elektrische Grundkenntnisse sollten ebenfalls hilfreich sein.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es geht schon mit dieser Eingangsklemme. An den Klemmen 1 und 5 gibt die Klemme die Versorgungsspannung für passive Sensoren aus. Diese Klemmen dürfen in dem Fall NICHT angeschlossen werden! Der Strom kommt vom aktiven Sensor, fließt auf Klemme 2 bzw. 6 in die Klemme hinein und über die Masse (Klemme 3 bzw. 7) zurück. Bin mir sicher, habe ich schon oft so genutzt.
 
ich habe die Klemmen 2 und 6 verwendet, beide Kanäle aktiviert und das Peripherieeingangswort bei z.b 260-263 , 260 benutzt und es hat auch am Multimeter diese 6,5 mA angezeigt. Die Klemme 3 und 7 geht intern über den Rckwandbus zum Powermodul, also das musste ich nicht extra an Masse anschließen. Es funktioniert wunderbar, was ich mich aber ernsthaft frage, warum steht so etwas nicht im Gerätehandbuch od. hab ich das irgendwie überlesen ? Ich mein da steht halt nichtmal ein Anschlussbeispiel für aktive Sensoren und auch nicht für passive. Hier ist habe ich das Gerätehandbuch her


https://support.automation.siemens....&lang=de&objid=6ES7134-4GB01-0AB0&caller=view

Freundliche Grüße
 
Warum das jetzt im Handbuch nicht noch mal klipp und klar steht, musst du Siemens fragen, wäre ja vielleicht eine Anregung.

Rein Begrifflich ist es bei Siemens nunmal so:
2-Draht = klassicher 2-Drahtmessumformer, d.h. nur + und Signal, aus dem Grund auch "nur" 4-20mA
4-Draht = quasi alles andere, also z.B. auch 0-20mA ...

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben