hallo.

Ein neues projekt, ein neues glück...

das projekt soll auf einer s7 1212C verwirklicht werden, und dazu muss ich mich nun in das tia portal einarbeiten :( ... die cpu ist soweit projektiert, aber über den neuen "verbindungsmanager" bekomme ich keine TCP-verbindung aufgebaut.
das zweite gerät ist siemens-fremd und daher wollte ich das wie im netpro über "andere station" durchführen. nur leider ist als tia neuling alles noch ungewohnt und eher erdrückend was, die menüfülle angeht...

kann mir da wer helfen wie ich ein fremdes gerät integrieren kann?
 
Hat dein fremdes Gerät eine eigene GSD-Datei und wird als Profinet Device integriert oder handelt es sich um
einen PC o.ä., dann hilft vielleicht folgendes: im Projektbaum ganz oben "Neues Gerät hinzufügen" und unter PC-Systeme ein PC einfügen, in der Geräteansicht aus dem Katalog unter Profinet/Ethernet IE Allgemein auf den Steckplatz ziehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das passive gerät ist eine kamera. hab die kommunikation schon einmal mit einer s7- 300 aufgebaut und im neuen projekt soll eine s7 1212C mit der kamera über TCP/IP kommunizieren.
in meinem TIA portal habe ich nur die möglichkeit PLC-geräte oder HMI geräte auszuwählen. PC-geräte sind, wie in den tutorial videos immer gezeigt, nicht auswählbar und auch nicht zu sehen.
 
dank dir...

bin auch grad fleissig am lesen. TCON_DB ist soweit auch in meinem funktionsbaustein aufgerufen, aber ich finde diesen menüpunkt nirgends...
liegt es evtl daran, das ich die kamera erst in der netzkonfiguration anlagen muss? im "reiter" eigenschaften sind nur die allg. hinweise zum TCON_DB ersichtlich. der "Reiter" kommunikation taucht hier nicht einmal auf
TIA-TCP-Verbindungsparameter.png



 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erscheint unter Eigenschaften, wenn du einen T-Baustein in den Programmeditor gezogen hast und das NW markierst.
In der TIA online Hilfe mal Stichworte "Übersicht Verbindungsparametrierung" eingeben.

MfG MK
 
NW??? bin in einigen abkürzungen noch nicht ganz fit.

im eigenschaftsfeld im inspektionsfenster erscheint leider kein kommunikationsdialog, wie er in der hilfe beschrieben wird
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
leider ist das hier nicht der fall. im eigenschaftsfeld gibt es nur den reiter: allgemein
habe TCON Tsend und Trecv in meinem sende-funktionsbaustein integriert

irgendwas scheint zu fehlen, aber in den hilfen steht nichts. überall soll man nach dem aufrufen des TCON_DB´s die parameter einstellen können
 
gibt es zu diesem thema evtl ein programmbeispiel. habe bei siemens bisher nur infos zu den bausteinen bekommen, aber mehr nicht.
mich macht es ausserdem stutzig, das die aufrufe als datenbaustein deklariert sind, wenn ich sie in meinen editor reinziehe. mein senden soll in einem funktionsbaustein komplett abgearbeitet werden. wie verknüpfe ich die T-datenbausteine?

kenne nur step7 und da läuft das ja über eine sende-FUNKTION mit einer entsprechenden instanz...

im tiaportal is für mich auf den ersten blick alles völlig anders :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok, hab es mit fup soweit geschrieben. bei der kommunikationskonfiguration habe ich aber noch wie im bild keine eindeutige verbindung zu meiner kamera. beide komponenten befinden sich im selben subnetz
die partneradresse habe ich bei dem nicht spezifiziertem partner noch eingetragen. das feld ist trotz graufärbung beschreibbar...
TCP-Verbindung.jpg

edit: es funktioniert! auf eine Einhaltung der ID-vergabe ist zu achten :)

da der teilnehmer nicht spezifiziert ist, taucht er in der netzansicht leider nicht auf, wie es im step7 v5.4 über das netpro mit "andere station" realisiert wird. find ich jetzt nich so dolle, vorallem wenn man mehrere solcher verbindungen aufbaut und diese nur über die TCON-konfiguration ersichtlich sind...
 
Zuletzt bearbeitet:
und wieder eine hürde, die mir erst einmal unlogisch vorkommt.

es geht um den empfang der daten mit dem TRECV-baustein:

zum beschalten der ein- und ausgänge habe ich mal die hilfedialog im inspektionsfenster genutzt. ein und ausgänge müssen ja dort nur einfach angegeben werden.
beim empfangsbereich muss ich ja wie auch in step7 einen pointer angeben, der zb auf einen datenbereich zeigt.

das habe ich gemacht, wie es im bild zu sehen ist. dennoch wird er als fehler markiert. in den eckigen klammer habe ich auch einfach mal nicht reingeschrieben, der fehler bleibt...

fehler: syntaxfehler bei ..

wenn ich den pointer wie in step7 v5.4 angebe, gibt es ebenfalls die fehlermeldung :(

Empfangszeiger.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi fk,

am Besten du ziehst die Variable per Drag&Drop an den Eingang.
Bei einem Array ist das das erste Array-Element.

da der teilnehmer nicht spezifiziert ist, taucht er in der netzansicht leider nicht auf, wie es im step7 v5.4 über das netpro mit "andere station" realisiert wird. find ich jetzt nich so dolle, vorallem wenn man mehrere solcher verbindungen aufbaut und diese nur über die TCON-konfiguration ersichtlich sind...

Dafür gibts im Siemens Portal eine Wunschliste für Verbesserungen (werden wahrscheinlich mit TIA v20 umgesetzt:ROFLMAO:).

Gruß MK
 