PT100 Messung schwankt sporadisch

gorx

Level-1
Beiträge
67
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
welche Ursache könnte es haben, wenn ich schwankende PT100 Temperaturwerte bei einer Analog Eingangskarte (331-1KF01 - AI 8x13Bit) habe?

Die Werte schwanken sporadisch. Messung war Monatelang einwandfrei nun tritt das Problem wieder regelmäßig im Stunden/Tagetakt auf. Wenn es auftritt hält es für ein paar Minuten an, danach wieder stabile Werte.

Die Temperatur schwankt dabei über den ganzen Messbereich. Verdahtung des Pt100 3 Draht und der Karte wurde überpüft und keine Fehler festgestellt.
 
Hallo

Ich würde sagen der PT100 selbst ist defekt (Flüssigkeit eingedrungen?)


Prüfe doch mal mit einem Ohm-Meter den Widerstand wenn Messung ok und wenn sie "spinnt"

Sind die falschen Werte immer zu hoch, immer zu niedrig oder Kreuz und Quer?


MfG

Paul
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es sind zwei PT100 auf die gleiche Eingangskarte. Beide spinnen zur gleichen Zeit.

Die Pt100 sind soweit OK. Wenn die Werte spinnen, ist trotzdem ein stabiler Ohm Wert mit dem Messgerät Messbar.

Die Werte schwanken dann hoch und runter.
 
Masseproblem auf der Karte bzw. bei der Sensorverdrahtung würde ich mal schätzen...
Sind evtl. weitere Kanäle von den 8 belegt, und wie verhalten die sich?
Da die Ohmwerte ok sind, scheiden die PT100 ja aus, das Problem sollte SPS-seitig bzw. Beschaltungsseitig zu finden sein.
 
Ja es sind zwei weitere Kanäle belegt, für den Füllstand mit einem 4-20mAh Signal. Die Verhalten sich ganz normal, keine Schwankungen und korrekte Anzeige.
 
Die Karte benötigt keine Spannungsversorgung. Die 24V Spannungsversorgung der SPS ist gewähleistet und Stabil
 
Sind Frequenzumrichter in der Nähe? Liegen die Kabel stellenweise eng und pararell zu FU-Motor-Zuleitungen? So etwa stört schon mal, trotz Schirmung. Ausreißer uber den gesamten Meßbereich habe ich jedoch noch nie beobachtet. Vielleicht mal testweise die Eingangskarte tauschen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eingangskarte habe ich bereits getausch, ohne Erfolg.

Ein Frequenzumrichter ist nicht in der Nähe. Die Kabelwege wurden speziell für die Anlage ausgebaut, also auch keine Fremden Leitungen die Stören könnten im Weg.
 
Alte Weisweit: wenn was jahrelang geht und dann nicht mehr ist was "hingeworden".

Es sind PT100 zwar sehr stabil hinsichtlich Störungseinfluss, eventuell ist bei einem Motor die Erdung runtergegangen, das kann auch in zig Metern Entfernung was ausmachen.
Aber:
"Messung war Monatelang einwandfrei "
und
"Die Kabelwege wurden speziell für die Anlage ausgebaut"

Ist also eine neue Anlage, hat wer zuletzt was herumgebaut daran?
Gibt es im Bereich von 50m Schweisser?
Potentialausgleich überprüft?
 
Kanns Du mal provisorisch bei einen der beiden PT100 einen Kopftransmitter einbauen?
Was ist der "Meßbereich" von dem Du oben schreibst?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also an der Anlage wurde nichts verändert. Potentialausgleich ist OK. Auch keine Schweisser in der Nähe. Habe außerdem vergessen zu sagen, dass es eine Vipa Baugruppe ist.

Habe nun festgestellt, dass wenn ich die "M-" Eingänge von den Strommessungen und den Widerstandsmessungen miteinander Verbinde, dass Problem scheinbar nicht Auftritt :sb10:. Jemand eine Erklärung:confused:

Hängt es eventuell mit der Gleichtaktspannung zusammen? Allerdings gilt das doch nicht bei Widerstandsmessungen oder:confused:
 
Zurück
Oben