Fehlermeldung: Online. Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden!

urlicht

Level-2
Beiträge
104
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe ein Multiprojekt mit 1x CPU313C an CP543-1 Adv. IT, 1x CPU 317-2DP an CP543-1 Standard, 1x CPU 315-2DP an CP543-1 Standard. Alle CPs im Netzsegment 192.168.70.0/24.
Alle hängen an einem PLS im selben Segment und senden und Empfangen Daten. Seit neuestem kann ich auf die 315-2DP weder per LAN noch per PC-Adapter zugreifen. Im LAN und per PC-Adapter an MPI (MPI-II Adapter von Process-Informatik, aktuelle FW 2.55, aktueller Treiber) findet der Simatic Manager zwar die Geräte unter "erreichbare Teilnehmer anzeigen", wenn ich jedoch darauf zugreifen möchte kommt o.g. Fehlermeldung. Wie gesagt, PLS-Kommunikation per RFC1006 klappt reibungslos, ganuso wie der Datenaustausch mit der CPU 313C via SEND/RECEIVE (ISO-on-TCP). Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? CPU in Hardwarekonfig richtig auf Rack 0 Steckplatz 2. Alle anderen Stationen sind problemlos erreichbar. Sicher benötigt ihr ggf. noch mehr Infos. Teilt mir einfach mit, was noch wichtig wäre, um dem Fehler auf den Grund zu gehen..
Danke für Eure Mühe
 
Welche IP-Adresse hat Dein PG? Die muß zu 192.168.70.0/24 passen (oder Du brauchst Router/Gateways).
Wie ist Deine PG/PC-Schnittstelle eingestellt? Falls auf TCP/IP(Auto) eingestellt: dann auf TCP/IP->netzwerkkarte stellen und PG neu starten

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst nur auf die 315-2DP nicht zugreifen? Wurde eine HW Konfig geändert und eingespielt oder die CPU oder CP getauscht? Was ist ein "CP543-1 Standard"?
Wo steckt der MPI-II Adapter?

Harald
 
Die PG-Adresse leigt im selben Netzsegment. Die anderen Stationen sind ja via TCP (Netzwerkkarte) erreichbar und kommunizieren mit der betroffenen Station. Trotzdem Danke für den Hinweis.
 
Kann Dein PG die 315-2DP anpingen?
Hast Du in einem der Projekte ein PG/PC drin, welches einem Netzwerk "zugeordnet" ist?
Passen die Netzwerke der Multiprojekte in NetPro zueinander (Name, S7-Subnetz-ID)?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, es handelt sichn natürlich um CP 343-1 (6ES7 343-1EX1-0XE0). Der MPI-II-Adapter steckt an einer USB-Seriell-Peitsche. Der Zugriff auf die anderen CPUs klappt auch hiermit. Die HArdwarekonfig wurde um eine IM151-1 Standard erweiter, die jedoch noch nicht angeschlossen ist. Das Entfernen der DP-IM bringt keinen Erfolg. Korrigiert micvh bitte, aber ich denke der zugriff auf die CPU (Abfrage Baugruppenzustand) sollte mit korrekt eingestellter Adapterparametrierung (MPI-Adresse, etc.) ja ohne Hadwarekonfig klappen. Der Simatic Manager kann jedoch offensichtlich die CPU nicht erreichen, obwohl der die korrekte MPI-Adresse der CPU sieht (2) PG hat Adresse (0), höchste ist (31).
 
1. Ping funktioniert
2. PG ist keinem Netzwerk zugeordnet.
3. Netzwerke passen zueinander, da der Datenaustausch der betreffenden Station mit einer anderen und dem PLS ja funktionieren. Das PG erreicht wiederum die anderen Stationen problemlos. Name und Subnetz-ID stimmen.
Ich nhabe gerade das PG ins Net-Pro übernommen und verknüpft. Ohne Erfolg. Dann Umstellung wieder von PC-Adapter MPI auf TCP via Ethernet-Karte. Mit "Ethernet-Terilnehmer bearbeiten" und Suchen nach verfügbaren Teilnehmern, taucht zwar der CP auf, nicht jedoch die CPU dahinter. Danke für die Nachfrage.
 
Mit "Ethernet-Terilnehmer bearbeiten" und Suchen nach verfügbaren Teilnehmern, taucht zwar der CP auf, nicht jedoch die CPU dahinter.
Das ist normal so.

Das gleichzeitige Fehler suchen bei LAN und MPI verwirrt wohl eher. Untersuche die Probleme besser einzeln nacheinander.

Ich würde den MPI-Adapter nehmen und mich direkt auf die CPU 313C und/oder 317-2DP aufstecken.
Dann mal direkt und mal per "Erreichbare Teilnehmer" auf die CPU gehen.
Wenn der Zugriff auf die jeweilige CPU funktioniert - MPI-Adapter ist OK und richtig eingestellt.
Dann auf CPU 315-2DP aufstecken. Das gleiche machen. Wenn nicht funktioniert, dann ist eventuell die MPI-Schnittstelle dieser CPU oder der Rückwandbus oder ein interner MPI-Teilnehmer am Rückwandbus kaputt oder falsch konfiguriert oder Step7 versucht ein Routing???

Das Problem über LAN dann später angehen. Am besten auch erstmal per direkt mit Patchkabel auf die CP343-1 draufgehen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Du die Anlagen anhalten kannst, dann könntest Du auch mal die beiden CP343-1 zwischen der 315-2DP und der 317-2DP tauschen und schauen, ob das Problem "mitwandert".

Harald
 
Ich bin vor allem deshalb verwirrt, weil ich über den besagten cp Zugriff vom PLS aud habe und kann hier Daten lesen und schreiben. Kommunikations mit einem OPC-Treiber und RFC1006-Kommunikation.
 
Hmm, das klingt dann eher nicht nach einem Defekt..
Eher daß Step7 ein unerwartetes Routing versucht oder auf falsche Online-Adressen zugreifen will. Irgend ein Fehler im Offline-Projekt...? Oder Firewall?

Das PLS liegt auch im selben Netzwerk 192.168.70.x? Oder ist da ein Router dazwischen?

Harald
 
Fehlerursache: Ich betreibe 2 PKLS-Leitrechner, deren OPC-Treiber via PG-Kommunikation mit den Steuerungen kommunizieren. Das belegt also 2 Verbindungen. In der Hardwarekonfig ware 1 PG-Verbindung angegeben. Damit funktionierte der Zugriff nicht mehr. Habe auf 3 erhöht und siehe da, es tut. Die beiden anderen Steuerungen haben andere Firmwarestände und verhielten sich toleranter.
Danke für die Anregungen.
 
Zurück
Oben