ET200pro F-CPU

techniker90

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe ein Problem, ich mächte mein Programm in eine ET200pro FCPU laden aber beim laden kommt jedes mal "die Systemdaten können nicht auf die Baugruppe geladen werden"

außerdem läuft die CPU nicht in RUN betrieb ????

ich habe name und Adresse an alle Teilnehmer in der Hardwareconfig verteilt.

im Diagnosepuffer steht was von STOP durch Diagnosealarm

bitte um Ratschlag
 
Die Meldung hört sich so an als würde z.B. keine MMC-Karte stecken.
Poste doch mal die genaue Fehlermeldung aus dem Diagnosepuffer bzw. eine Online-Sicht vom Baugruppenzustand.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es kommt STOP durch Diagnosealarm (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw kein FRB vorhanden)

Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis

meine CPU war nie in RUN

danke
 
Ich kann es gerade nicht nachsehen, habe es aber so in Erinnerung :
HW-Konfig - CPU-Eigenschaften - Schutz (o.ä.) - und dann "CPU enthält ein Sicherheits-Programm"

Gruß
Larry
 
Es ist mir schleierhaft, wie ihr mit den wenigen, eigentlich gar keinen, Informationen, die hier zur Verfügung stehen, überhaupt eine Diagnose stellen könnt. Es hat aber auch augenscheinlich nichts genützt. Somit meine Bitte an den TE :
Was hat deine CPU denn ganz genau für ein Problem ? Vielleicht veröffentlichst du auch mal ein paar Einträge, auch gerne ein paar rückwärts, aus dem Diagnose-Puffer.
Vielleicht ist hier ja auch eine Bausteinnummer, die außerhalb des legalen Nummernkreises der CPU liegt, verwendet worden. Oder ein Merker, Timer etc. für den das gleiche gilt.

Also - wie wärs ?
 
Zurück
Oben