S7 Verbindung S7-417 (PCS7 V8) zu S7-300 (TIA-Portal V11)

Mark aus P

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen
ich versuche mich an einer S7-Verbindung zwischen einer S7-417 (PCS/ V8) und einer S7-300 (TIA-Portal V11). Leider finde ich keine Beschreibung zu dieser Kommunikation.
Was ich getan habe:
Im TIA-Portal habe ich die Hardware der S7-417 mit CP 443-1 eingefügt und anschließend eine Verbindung zum CP343-1 der 300 Steuerung „gezogen“.
Im PCS7 habe ich im Net-Pro eine S7-Verbindung projektiert mit der MAC Adresse des CP343-1.
Diese Verbindung wird im Net-Pro grün (aufgebaut) angezeigt.
Im PCS7 habe ich nun BSEND /BRCV eingefügt die ich mit der Verbindungs-ID parametrieren kann.
Wie ist nun das Vorgehen auf Seiten des TIA-Portals?
Wenn ich die BSEND /BRCV Bausteine verwenden muss, wo finde ich die Verbindungs-ID.
Bin für jeden Tipp dankbar!

Gruß
Mark Sobotta
 
Verbinduns-ID ist die Nummer der Verbindung(Named Connection) welche du noch in NetPro kofigurieren musst.
Bin mir gerade etwas unsicher, ob das ganze über die Named-Connections funktionieren wird, da wir hier von zwei unterschiedlichen Projekten reden. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen Nein.
Aber teste es mal wenn es nicht klappt melden ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ich988,
habe die Kommunikation am laufen! Danke
Hatte parallel einen SR bei Siemens auf gemacht, nachstehen die Antwort von Siemens:

"versuchen Sie bitte die Verbindungskonfiguration aus dem Anhang. Wichtig ist, für eine beidseitige Verbindung muss Verbindungsressource 10 oder höher gewählt werden, der fixe Haken spielt dabei keine Rolle.
Auf 300er Seite geben Sie für den TSAP die Rack/Steckplatznummer des CP an, auf 400er Seite die der CPU.
Auf einer Seite muss der Haken "aktiver Verbindungsaufbau" abgewählt werden, ist in Ihrem Projekt ja bereits der Fall.

Für die Kommunikation verwenden Sie auf Seite der S7 400 die SFBs (auch bei CP Kommunikation). Auf Seite der S7 300 werden die ladbaren Bausteine verwendet. Im TIA Portal sind diese nur als BSEND/BRECV zu finden, die Engineering Software wählt für Sie bereits die richtigen Bausteine aus.
"
Danke
Gruß
Mark
 

Anhänge

  • s7-kommunikation (3).jpg
    s7-kommunikation (3).jpg
    68,5 KB · Aufrufe: 106