Druck konstant halten

der_iwan

Level-2
Beiträge
138
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein fröhliches Hallo

Ein "normaler" Analogregler (FB41) wird ja mit seinem Stellwert immer kleiner je mehr sich Soll und Istwert annähern.
Bei Soll=Ist hat er ja theoretisch 0.

Ich möchte aber einen Druck an ein Proportionalventil vorgeben, der dauernd gehalten werden soll. Soll heißen: Ich gebe als Sollwert 270 Bar vor.
Wenn der Druckschalter 270 Bar erreicht hat, soll der Regler das merken und den aktuellen Wert als Stellwert behalten.

Ist das mit Siemens Standardbausteinen möglich?

der_iwan
 
Hallo,
die Prop.Ventile, die ich so kenne sind alles selbst Regler. Das heißt, dass man ihnen einen Sollwert in Form z.B. eines Spannungssignals 0..10V vorgibt und sie dies als 0..100% für ihren Aussteuerungsbereich intepretieren.
Da mußt du also nicht regeln.
Was willst du für ein Ventil einsetzen ?

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke für die schnelle Antwort
Eingesetzt sind Rexroth OBE Ventile.
Das Problem ist nur, das die Anlage nur "175 Bar" hat und über einen Druckübersetzer auf 350 Bar "getuned" wird.
Wenn das Hydrauliköl kalt ist, erreiche ich mit 7Volt z.b. 275 Bar. 1 Stunde später sind es nur noch z.b. 265 Bar.
Darum kam ich auf die Idee mit dem Regler

der_iwan
 
Wenn es so ist, wie von dir beschrieben, dann sollte das mit dem Regler-FB von Siemens gehen. Du mußt dann halt nur als Regler-Größe den Druck nehmen, den du konstant halten willst - also den hinter dem Übersetzer ...

Gruß
Larry
 
Als Reglergrösse meinst du als Istwert, oder.
Da fangen ja meine Denkprobleme an. Sollwert ist 270 , Istwert 0 Bar==Stellgrösse 100% = z.B. 7V
Sollwert ist 270 , Istwert 260Bar==Stellgrösse 7% = z.B. 0,9 V

Aber dem Propventil muss ich ja den Wert xVolt dauernd vorgeben

der_iwan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

das ist ein Denkfehler von Dir. Die Stellgröße geht bei Annäherung von Soll- und Istwert nicht gegen 0, sondern schwingt sich auf einen "konstanten" Wert ein. Der wird in den meisten Fällen <> 0 sein.
 
Hallo MRose

Ich habe vor mir ein Panel und eine CPU. Wenn ich auf dem Panel einen Sollwert von 270 Bar und einen Istwert von 0 einstelle, ist mein Stellwert 100%
Je dichter ich den Istwert dem Sollwert anpasse, wird mein Stellwert kleiner.
Bei Soll gleich Ist beträgt der Wert 0 %

der_iwan
 
Dann würde ja auch 270Bar an dem System anliegen? Wenn der Druck dann sinkt wird der Regler den Stellwert wieder erhöhen.

Der Regler hält den Druck konstant (wenn alles passt)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aktiviere mal den I-Anteil, dann bleibt auch eine Stellgröße<>0 stehen, wenn Sollwert=Istwert
Das ist genau der Unterschied zwischen Regelstrecken mit direktem Verhalten (Druckregler) und integrierendem Verhalten (Positionsregler)
Gruß
Erich
 
Ich kenn jetzt das Ventil nicht, aber warum willst Du dem ständig einen Wert > 0 vorgeben? Wenn der Druck aufgebaut wurde und scheinbar nur sehr langsam wieder abfällt, ist doch ein geschlossenes Ventil ok. Anderenfalls würde ja der Druck theoretisch nach und nach auf 350 bar steigen. Fällt der Druck durch Erwärmung später ab, wird der Regler auch das Ventil wieder ein wenig öffnen oder wenn nötig ein wenig offen halten.
 