Guten Morgen liebe Forumgemeinde,

wir haben bei uns in der Firma gerade eine Teilinbetriebnahme. SO gestern hatten wir unserer erste VIPA (317-Speed) eingebaut und haben noch via Profibus eine ET 200 mit eingebunden. An der ET 200 hängen wiederum 3xDI/2xDO/1xAI Karten.

SO jetzt kommt das eigentliche Problem:

Wenn ich nun an meinem PG Ausgänge setzte, dann werden die laut StausVariable auch gesetzt, aber meine Ausgangskarte bleibt dunkel.
Es kommt noch besser, Hardwareseitig ist eigentlich alles ok. Spannung liegt da an wo sie anliegen soll usw...

Nach langen hin und her haben wir dann die ET 200 rausgeschmiessen und ne siemens 315er reingehängt, die Hardwarekonfig neu geschrieben und die Ausgänge gesetzt und siehe da es GEHT?!!?!?!

Alles wieder zurückgebaut (also VIPA + ET 200 ) geht nicht.
Hatt jemand ne Idee was das seien kann? Das ist die erste VIPA die ich jemals verbaut habe, deshalb hab ich nur eine Möglichkeit und mal bei denen anzurufen.

Noch eine Frage nebenbei. Analog EIn/Ausgangskarten kann ich in einem Rack doch hinsetzten wo ich will.Vorne hinten mitte egal, hauptsache ich gebe es richtig in der HW-konfig an,oder?

Ich bedanke mich im voraus

Robert

PS: Heute morgen will ich noch ausprobieren was passiert wenn ich die Siemens 315er anstatt der VIPA (Siemens 315er+ET 200 ) reinhänge, ob es dann funktioniert.
 
kolbendosierer schrieb:
Guten Morgen liebe Forumgemeinde,

wir haben bei uns in der Firma gerade eine Teilinbetriebnahme. SO gestern hatten wir unserer erste VIPA (317-Speed) eingebaut und haben noch via Profibus eine ET 200 mit eingebunden. An der ET 200 hängen wiederum 3xDI/2xDO/1xAI Karten.

SO jetzt kommt das eigentliche Problem:

Wenn ich nun an meinem PG Ausgänge setzte, dann werden die laut StausVariable auch gesetzt, aber meine Ausgangskarte bleibt dunkel.
Es kommt noch besser, Hardwareseitig ist eigentlich alles ok. Spannung liegt da an wo sie anliegen soll usw...

Nach langen hin und her haben wir dann die ET 200 rausgeschmiessen und ne siemens 315er reingehängt, die Hardwarekonfig neu geschrieben und die Ausgänge gesetzt und siehe da es GEHT?!!?!?!

Alles wieder zurückgebaut (also VIPA + ET 200 ) geht nicht.
Hatt jemand ne Idee was das seien kann? Das ist die erste VIPA die ich jemals verbaut habe, deshalb hab ich nur eine Möglichkeit und mal bei denen anzurufen.

Noch eine Frage nebenbei. Analog EIn/Ausgangskarten kann ich in einem Rack doch hinsetzten wo ich will.Vorne hinten mitte egal, hauptsache ich gebe es richtig in der HW-konfig an,oder?

Ich bedanke mich im voraus

Robert

PS: Heute morgen will ich noch ausprobieren was passiert wenn ich die Siemens 315er anstatt der VIPA (Siemens 315er+ET 200 ) reinhänge, ob es dann funktioniert.

Du solltest sie schon so setzen, wie sie auch stecken! Und mit VIPA und ET200S hatten wir noch keine nenneswerten Probleme!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist alles so gesteckt wie es projektiert ist.

Wir haben nun laut VIPA eine ET 200M aus dem Unterordner DP V0 Slaves eingefügt und suchen nun eine Eingangskarte 6ES7-321-1CH00-0AA0 unter diesem Katalog. Wo kriege ich die her?
 
kolbendosierer schrieb:
Es ist alles so gesteckt wie es projektiert ist.

Wir haben nun laut VIPA eine ET 200M aus dem Unterordner DP V0 Slaves eingefügt und suchen nun eine Eingangskarte 6ES7-321-1CH00-0AA0 unter diesem Katalog. Wo kriege ich die her?

Welche S7 Version hast du denn?
 

Anhänge

  • s7-et200m.jpg
    s7-et200m.jpg
    101,5 KB · Aufrufe: 130
kolbendosierer schrieb:
Die Antwort haben wir von VIPA direkt bekommen.

Gruß

Probiers halt einfach aus. Ich hab einfach unter PROFIBUS ET200M ausgewählt und fertig... Das funktioniert mit der ET200S und einer 314NET auch! Wüsste nicht warum das bei der M anderst sein sollte.

Gruß Sebastian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo die Herren,

ich weiß im Moment nicht, was genau das Problem ist.

Fakt ist, wenn Sie die ET200M aus dem normalen Katalog nehmen und dort
bestimmte Module verwenden, dann benötigen diese Module eine erweiterte
Parametrierung. Dazu ist der DPV1 Mechanismus nötig, dieser wird aber von
unseren standard CPUs momentan nicht unterstützt. Daher raten wir die
ET200M über DPV0 Slaves oder GSD-Dateie zu projektieren.

Wenn ein Modul da nicht vorhanden ist, dann können Sie es nicht benützen.

Was speziell in Ihrem Fall nicht geht sollten Sie bitte zusammen mit dem
Projekt an den VIPA Support mailen.

support@vipa.de

mfg. vipaner_112
 
Hallo liebe Forumgemeinde,

am Samstag haben wir die neue VIPA bekommen und eingebaut.
Alles hat funktioniert!!!
Also wenn ihr mal Probleme habt mit ner VIPA die keine Ausgänge an der
Ausgangskarte schaltet, die Ausgänge aber laut Status-Variable da seien
müßten, holt Euch ne neue.

Ach noch was. Die VIPA-Hotline hat mich in keiner Sekunde im Stich gelassen. Grosses lob.

Bis dann


Robert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Forumgemeinde,

am Samstag haben wir die neue VIPA bekommen und eingebaut.
Alles hat funktioniert!!!
Also wenn ihr mal Probleme habt mit ner VIPA die keine Ausgänge an der
Ausgangskarte schaltet, die Ausgänge aber laut Status-Variable da seien
müßten, holt Euch ne neue.

Ach noch was. Die VIPA-Hotline hat mich in keiner Sekunde im Stich gelassen. Grosses lob.

Bis dann


Robert
 
Was deine Analog E/A´s angeht, wenn Du nicht zu viele 200-er Module in einem Strang hast, kannst Du sie frei platzieren. In langen Strängen wäre es aber wünschenswert (lt. VIPA) diese an den Anfang zu legen. Grund dafür ist die etwas höhere Stromaufnahme aus dem RWB.

Gruß Thomas
 