kolbendosierer
Level-1
- Beiträge
- 443
- Reaktionspunkte
- 29
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen liebe Forumgemeinde,
wir haben bei uns in der Firma gerade eine Teilinbetriebnahme. SO gestern hatten wir unserer erste VIPA (317-Speed) eingebaut und haben noch via Profibus eine ET 200 mit eingebunden. An der ET 200 hängen wiederum 3xDI/2xDO/1xAI Karten.
SO jetzt kommt das eigentliche Problem:
Wenn ich nun an meinem PG Ausgänge setzte, dann werden die laut StausVariable auch gesetzt, aber meine Ausgangskarte bleibt dunkel.
Es kommt noch besser, Hardwareseitig ist eigentlich alles ok. Spannung liegt da an wo sie anliegen soll usw...
Nach langen hin und her haben wir dann die ET 200 rausgeschmiessen und ne siemens 315er reingehängt, die Hardwarekonfig neu geschrieben und die Ausgänge gesetzt und siehe da es GEHT?!!?!?!
Alles wieder zurückgebaut (also VIPA + ET 200 ) geht nicht.
Hatt jemand ne Idee was das seien kann? Das ist die erste VIPA die ich jemals verbaut habe, deshalb hab ich nur eine Möglichkeit und mal bei denen anzurufen.
Noch eine Frage nebenbei. Analog EIn/Ausgangskarten kann ich in einem Rack doch hinsetzten wo ich will.Vorne hinten mitte egal, hauptsache ich gebe es richtig in der HW-konfig an,oder?
Ich bedanke mich im voraus
Robert
PS: Heute morgen will ich noch ausprobieren was passiert wenn ich die Siemens 315er anstatt der VIPA (Siemens 315er+ET 200 ) reinhänge, ob es dann funktioniert.
wir haben bei uns in der Firma gerade eine Teilinbetriebnahme. SO gestern hatten wir unserer erste VIPA (317-Speed) eingebaut und haben noch via Profibus eine ET 200 mit eingebunden. An der ET 200 hängen wiederum 3xDI/2xDO/1xAI Karten.
SO jetzt kommt das eigentliche Problem:
Wenn ich nun an meinem PG Ausgänge setzte, dann werden die laut StausVariable auch gesetzt, aber meine Ausgangskarte bleibt dunkel.
Es kommt noch besser, Hardwareseitig ist eigentlich alles ok. Spannung liegt da an wo sie anliegen soll usw...
Nach langen hin und her haben wir dann die ET 200 rausgeschmiessen und ne siemens 315er reingehängt, die Hardwarekonfig neu geschrieben und die Ausgänge gesetzt und siehe da es GEHT?!!?!?!
Alles wieder zurückgebaut (also VIPA + ET 200 ) geht nicht.
Hatt jemand ne Idee was das seien kann? Das ist die erste VIPA die ich jemals verbaut habe, deshalb hab ich nur eine Möglichkeit und mal bei denen anzurufen.
Noch eine Frage nebenbei. Analog EIn/Ausgangskarten kann ich in einem Rack doch hinsetzten wo ich will.Vorne hinten mitte egal, hauptsache ich gebe es richtig in der HW-konfig an,oder?
Ich bedanke mich im voraus
Robert
PS: Heute morgen will ich noch ausprobieren was passiert wenn ich die Siemens 315er anstatt der VIPA (Siemens 315er+ET 200 ) reinhänge, ob es dann funktioniert.