Hallo,

ich würde gerne sobald der Not Aus aktiviert wird (NotAus-Variable = 1) zu einem bestimmten Bild springen.
(Eine Änderung eines Inputsignals soll einen sofortigen Sprung zu einem bestimmten Bild im Touchpanel führen)
Kennt jemand eine Möglichkeit soetwas zu ermöglichen?


MfG Matthias
 
Jedes Bild hat eine Nummer. Entweder über Steuerbefehle der SPS Bildnummer setzen und anwählen, oder aber anhand der Wertänderung/Grenzüberschreitung einer Variablen(z.B. Notaus) "Aktiviere Bild mit Nummer" setzen.

mfG MK
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die zweite Möglichkeit hört sich für mich schon ganz gut an.

Ich hatte heute morgen schon eine HMI-Variable mit folgenden Einstellungen erstellt:
Code:
Name:NotAus
Variablentabelle: HMI-Variable
Datentyp: Bool
Verbindung: HMI-Verbindung
PLC-Name: PLC_1
PLC-Variable: "NotAus Input"
Adresse: leer
Zugriffsart: <Symbolischer Zugriff>
Erdassungszyklus: 1s
unter Ereignisse habe ich folgendes eingestellt:
Code:
Aktiviere Bild
Bildname: Not Aus
Objektnummer: 1

Bin ich da auf dem richtigen Weg?
 
Fast, unter Ereignisse:
"AktiviereBildmitNummer"

Unter Eigenschaften/Einstellungen noch "Zyklisch fortlaufend" auswählen.

Wird aber so nicht oprtimal funktionieren, da auch des "gehende" Ereignis eine Wertänderung
ist und so den Bildwechsel ungewollt auslöst. Da hilft eigentlich nur eine höherwertige Variable,
dessen Grenzen angegeben werden können.

Nochmal zur ersten Möglichkeit: Im TIA unter "Verbindungen" wechselst du in Bildmitte vom Reiter "Parameter" auf "Bereichszeiger".
Aktiviere Steuerungsauftrag(Haken setzen) und vergebe für Steuerungsauftrag und Bildnummer eine
Vaiable aus der PLC. Mit klick auf Steuerungsauftrag(blau umrandet) und Taste F1 erhälst du einen Link
zur Online Hilfe zur "Verwendung von Bereichszeigern".

MfG MK
 
Danke für die Antwort.
Ich habe jetzt bei meiner Bildvorlage eine zweite Ebene eingefügt, welche beim Drücke des NotAus-Schalters sichtbar wird.
Auch wenn die Lösung von Prinzip her nicht die schönste ist funktioniert sie ganz gut :D
Am Mittwoch werd ich mal deine zweite Lösung ausprobieren.

MfG Matthias
 
Zurück