IM151-3 PN HF Gerätename vergeben

Matze001

Level-3
Beiträge
2.813
Reaktionspunkte
572
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend,

irgendwie ist es heute wie ein Montag... könnte daran liegen... DASS Montag ist... nun gut...

Ich hatte* vor mir eine IM151-3 PN HF (Genaue Bestellnummer ab Morgen 6:30uhr Möglich!)
Dachte mir "nun gut, ein PN-Device. In die Hardwarekonfig damit, Zielsystem, Ethernet, Gerätenamen vergeben.
Nix. Ethernetteilnehmer bearbeiten. Nix. Siemens Seite bemüht "ah, MMC notwendig" ... MMC reingepult. NIX.
Direkt mit dem Netzwerkkabel drauf (ohne Switch wie vorher) ... NIX. Neustart (IM war natürlich vorher beim Kartenwechsel aus!) von der IM (mit genug wartezeit) nix. An meinem Laptop gezweifelt (Wenn WLAN an ist zickt das LAN machnmal)... neustart, alles mal an/aus deaktiviert... tralalala... nix...


Dann ist es mir zu Bunt geworden, und ich habe gedacht ich stöbere heut Abend noch ein wenig im Forum, und dann fällt es mir schon wie Schuppen aus den Haaren. Nun bin ich so weit gekommen einfach mal nen Beitrag zu schreiben, denn ich bin nicht wirklich schlauer geworden.




Was ich noch nicht probiert habe:

Am PM-E habe ich noch keine Spannung anliegen, aber ob der Rückwandbus mit Spannung versorgt wird oder nicht, sollte meiner Meinung nach dem Busknoten schnuppe sein!

Ich werde das Ding noch mal aus einer VM suchen, und gucken ob es damit vielleicht klappen könnte.



Ich hoffe einfach nur das ich mich (mal wieder) einfach nur zu dumm angestellt habe.
Hat von euch jemand eine Idee? Bin ich einfach nur zu Dumm? Ist die HF etwas spezieller als Standard-IMs?

Grüße

Marcel

* hatte = bin frustriert heim gegangen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hoffe einfach nur das ich mich (mal wieder) einfach nur zu dumm angestellt habe.

Die Frage passt zu meinem Zitat... darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht ;)
Aber wie schon gesagt sollte ja wumpe sein wenn der Rückwandbus eh keine Spannung bekommt.
Deshalb wird Morgen mal Spannung auf das erste PM-E gegeben, und dann nach der Platte geguckt.

Danke ;)

Grüße

Marcel
 
Der "Rückwandbus" wird doch über das IM versorgt, das PM ist doch eigentlich nur die Last-Versorgung der einzelnen Module, und hat mit dem "Bus" rein gar nichts zu tun.
Ob das Endmodul jetzt allerdings was mit der Namensvergabe zu tun hat, ist mir auch nicht so ganz bekannt, aber vorstellbar wärs.

Also ob am PM-E Spannung ist, oder nicht, ist definitiv egal, notfalls gibts halt einen Diagnose-Alarm mit Roter Lampe.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So Hellwach habe ich es nochmal gemacht. Nix hat geholfen.

Mit Win7 x64 + Step7 V5.5 war nix zu holen.
VM an, mit XP und gleichem Step7 -> wunderbar.

Es tut erstmal, wenn ich mal Zeit habe schaue ich warum!

Danke an alle!

Grüße

Marcel
 